Yaklaşık 8 saat taşır. Hesap ampiriktir uzmanların teyitlerini veya düzeltmelerini bekliyorum.Tesisimizde 100 kVA UPS mevcut. Verim %95; Cosfi 0,99. Akü grubu 21 adet 12V 100 a/h akü. 2 kVA lık yükü kesinti anında akü grubu kaç saat besler? Bununla ilgili hesap cetveli varsa onu da paylaşırsanız sevinirim.
Akü marka: Vision
Peki arkadaşlar kuru akü ile çalışan bu sistemde sulu akü kullanabilirmiyiz?
birde normalde ups in şarj devresi 12 V 4 A aküye göre yapılmış biz bunun yerine 12 V 60 A sulu akü bağlarsak ne olur? sulu akü olmaz ise gene bakım gerektirmeyen 12 V 60 A kuru akü bağlasak ne olur?
Arkadaşlar,
Bir UPS firması 12 Volt/26Ah ,20 adet akünün 20 KVA'lık bir UPS'i sadece 4-5 dakika besleyeceğini iddia edip bizi daha yüksek güçlü aküye yönlendiriyor.
20 KVA----> yaklaşık 17000 KW desek.
17000/12=1416
26Ah x 20=520Ah
520/1416=0,37 saat beslemesi gerekir basit hesaba göre ama bu basit hesabın geçerli olmadığını logaritmik deşarj tablolarından yararlandığını söylüyor.Bu kadar fark çıkması normalmidir?
3 saat ups için uzun bir süre jeneratör kullanmanız daha ekonomik olur. Ups yine olur jeneratörü çalıştırmaya yetecek süre kadar seçilir devamı jeneratörle gider. Maliyet önemli değil derseniz 6 000 tl civarı harcamayla ups ile işinizi görürsünüz. Jeneratör sistemi yarıya yakın tutar.