Bir UPS firması 12 Volt/26Ah ,20 adet akünün 20 KVA'lık bir UPS'i sadece 4-5 dakika besleyeceğini iddia edip bizi daha yüksek güçlü aküye yönlendiriyor.
20 KVA----> yaklaşık 17000 KW desek.
17000/12=1416
26Ah x 20=520Ah
520/1416=0,37 saat beslemesi gerekir basit hesaba göre ama bu basit hesabın geçerli olmadığını logaritmik deşarj tablolarından yararlandığını söylüyor.Bu kadar fark çıkması normalmidir?
Aradan yıllar geçmesine rağmen yine de sorunuzu cevaplamak istiyorum. Belki kafa karışıklığı yaşayan başka arkadaşlar da vardır...
Öncelikle kullanmış olduğunuz akülerin Lead Acide aküler olduğunu düşünerek, FIAMM'ın FLB100 serisinden 12V'luk 26Ah'lik aküyü seçiyorum. Tabii burada kesme değerimiz de önemli, FIAMM için hücre başına düşen kesme gerilim değeri 1,67V/cell, blok içinse bu değer (1,67V/cell)*6 cell'dir. Bu kesme değerinde 86,1Watt/cell değerinin sistemi 20 dk besleyebilmek için yeterli olduğunu görüyorum.
UPS'imizin görünür gücü 20kVA. Çıkış Güç Faktörü'nü 0,8 alıyorum: Çıkıştan Alacağınız Aktif Güç: 20000VA*0,8=16000W
16000W UPS çıkışındaki Aktif Güç değeri. Inverter verimimiz %92 olsun, çıkış değerimizi biliyoruz: 16000W, inverter verimini de biliyoruz. Buradan inverter girişindeki güç değerini de 16000/0,92'den 17391W olarak buluruz. Bu güç değeri akü grubundan çekilmesi gereken değerdir. Yani sizin orada kullanacağınız akü grubu totalde minimum 17391W'ı vermek zorundadır. Bir kolda 20 akü kullandığınızı düşünürsek eğer, 17391W/20 Akü başına gerekli Watt değeri: 434.78W yapar, bu değeri de 6'ya bölersek(6 adet hücre var bir blokta) 72,643W/cell gibi bir değer elde edilir. FLB100 86,1W/cell veriyordu, ihtiyacımız olan minimum değer ise 72,643W/cell. 21-22 dakika besleme sağlanabilir bu şekilde. Tabii burada birçok parametre var akülerin şarj ve deşarj eğrilerini etkileyen. Depolama ve saklama koşulları da çok önemli, UPS'in beslediği yükün durumu da çok önemli... Biz hesabı tam yüke göre yaptık.