4 grub 2500 ah akü 1600a yükü kaç saat besleyebilir.
Sistem 53v ile besleniyor ve 43v ta sistem otomatik olarak devreyi kesiyor bunu hesaplayabilmenin yolu varmıdır.
 
Akülerin deşarj grafiğine bakmak gerekiyor. Eğer akü kapasitesinin %5 'i kullanılsaydı yukardaki formül geçerli olacaktı.

Örnek olarak;
ekli grafikte 55Ah'lik aküde 20h'de 3A ile deşarj yapılabiliyor.
Eğer aynı tip akü sizde kullanılmış olsaydı 1600/2500=%64 kapasite ile deşarj olacaktı.
55Alik akü'de %64 deşarj 34A'lik grafiği verecekti. Buradan da 60dakika'da deşarj olacağını görüyoruz.

Akülerin kaç kez deşarj-şarj olduklarına ve çevre ısısına göre de eğrileri bulunuyor. Bunlara göre kapasitesi düşüyor.

Akülerin beslediği elektronik cihaz akü gerilimi değişimlerinden etkilenmediği için aküden sabit güç çekiyor. Aslında akünün sabit güç-deşarj eğrisinden süresinin kontrol edilmesi gerkiyor.

daha fazla bilgi aşağıdaki linkte yer alıyor.

http://www.scienceshareware.com/images/55AH-deep-cycle-battery-discharge-time1.gif