Aküden kapasiteme ve çektiğim ampere göre kullanmam gereken saat birbirini tutmuyor

Bencede süre gayet normal,
ölçüm veya hesap hatası yapıyorsun.
 
İlginiz için teşekkür ederim. Sistem ve değerlerin resimlerini attım. Galiba ben tam anlatamıyorum yada bir türlü anlayamıyorum.
WhatsApp Image 2018-12-22 at 01.09.22.jpeg



WhatsApp Image 2018-12-22 at 01.09.22 (1).jpeg

WhatsApp Image 2018-12-22 at 01.03.40 (3).jpeg
WhatsApp Image 2018-12-22 at 01.03.40 (1).jpeg
 
Son düzenleme:
Ölçtüğün pens ampermetrede dc ölçüm yok .Oysa sen kalın kablodan dc amper ölçüyorsun bu yanlış.
Orada daha fazla amper olmalı.

ya var ya burada sordum sözde elektrikciye ölçümde ac-dc amper farketmez dedi bana beni yanılttı adam
 
inverter çıkışın : 218v x 2a = 436 watt

ise giriş gücü = çıkış gücü olsa, kabaca

inverter girişi yani aküden çekilen : 436w / 12v = 36 amper civarıdır
kayıplar, ısınma olduğundan 40 amperi bulur
 
böyle bir sistem yapmışsınız, mahallenin elektrikleri çok kesiliyor galiba
 
böyle bir sistem yapmışsınız, mahallenin elektrikleri çok kesiliyor galiba

Yok evdimde jeneratör de var. Ben sadece öğrendiklerimi uygulamaya dökmek istedim. Faturamı düşürmek istedim. Ama şimdi öğrendiğim hesaplama ile kurmam gereken sistemin maliyeti kendini amorti edene kadar akülerin ömrü bitecek bana kar getirmicek
 
doğru öğrenmişsiniz. siz aküleri kendiniz dolduruyorsunuz, cebinden daha fazla çıkar, güneş sistemi bile olsa akü ömrü ve pahalı
tek çaresi elektriksiz yaşamayı öğrenmek
tasarruflu cihazları ve az sürede kullanmak
 
doğru öğrenmişsiniz. siz aküleri kendiniz dolduruyorsunuz, cebinden daha fazla çıkar, güneş sistemi bile olsa akü ömrü ve pahalı
tek çaresi elektriksiz yaşamayı öğrenmek
tasarruflu cihazları ve az sürede kullanmak

Şimdilik kendim dolduruyordum sistem otursaydı güneş panelide alıcaktım.
 