1.) Çekilen Akım:
P=1,73.U.I.cos fi
7500=1,73.380.I.1 (omik devrede cos fi=1)
I=11,4A çeker. Sigorta olarak 3 kutuplu 16A seçebilirsin.
2.) Gerilim Düşümü
%e=0,0124.P.L/s
%e=0,0124.7,5.150/6
%e=2,325<3 Gerilim düşümü sorunu yaşanmaz.
3.) Akım Taşıma Kapasitesi:
4x6mm2'lik kablo ile en fazla, havada 44A, Toprakta 58A akım taşınabilir.
Çekilen akım 11,4A 44A den küçük olduğuna göre seçilen kesit uygundur.
Kablo akım taşıma kapasitesi olarak 4x4mm2'de yeterli olur ama gerilim düşümü yapar. 4x6mm2 uygun olanı