Akım değeri ve sigota seçimi için lütfen yarım edin

Ertansakarya ' Alıntı:
arkadaşlar peki 2 fazlı yüklerde 1.73 hesaba katıyormuyuz yoksa tek fazlı gibi mi işlem yapmamız gerekir?

Anlaşılır olması için motor örneğini veriyorum:

Motorun gücünü = Sargılarına uyguladığımız gerilim x Sargılardan geçen akım x cos fi
Motorun gerilimi ve akımı yıldız-üçgen bağlantı durumuna göre değişiyor. Şöyleki:

Yıldız durumunda Hat Akımı = Faz akımı (1)
Hat Gerilimi = 1,73 x Faz Gerilimi (2)

PYILDIZ = Hat Akımı x Hat Gerilimi x cos fi
PYILDIZ = Faz Akımı x Faz Gerilimi x 1.73 x cos fi (1 ve 2 numaralı eşitliklerden Hatları Faza dönüştürdük)

Üçgen durumunda Hat Akımı = 1,73 x Faz akımı (3)
Hat Gerilimi = Faz Gerilimi (4)


PÜÇGEN = Hat Akımı x Hat Gerilimi x cos fi
PÜÇGEN = 1,73 x Faz Akımı x Faz Gerilimi x cos fi (3 ve 4 numaralı eşitliklerden Hatları Faza dönüştürdük)

Sonuçta: PYILDIZ = PÜÇGEN 1,73 sayısı buradan geliyor.

İki fazlı yüklerde de gücü hesaplamak için;
Uygulanan Gerilim x Alıcının Çektiği Akım x cos fi
P = 380 x I x cos fi olur.
 
Edit.......

özür dilerim konuyu okurken tarihe dikkat etmemişim ocak ayında gelmiş en son mesaj
 
arkadaslar bır makınenın kw bılıyoruz fakat amperını bulumıyoruz bunu nasıl buluruz bır formulu varsa yazabılırmısınız ornek olarak makıne 20 kw lık.Makınede rezistanadan servo motora kadar her sey var bu konu cok acıl lutfen .....
 
Sn. locoste

* Sn. genç arkadaş yukarıdaki mesajında net olarak açıklamış.

P = V x I x 1,73 x cosfi

Örnek:

P = 20 KW , V = 380 Volt , cosfi = 0,87

20 000 = 380 x 1,73 x 0,87 x I -> I = 34,96 Amper
 
yine aynı bu sayfada gerilim düşümü ve akım hesabı yapan programları göndermiştim kolay gelsin
 