Ertansakarya ' Alıntı:
arkadaşlar peki 2 fazlı yüklerde 1.73 hesaba katıyormuyuz yoksa tek fazlı gibi mi işlem yapmamız gerekir?
Anlaşılır olması için motor örneğini veriyorum:
Motorun gücünü = Sargılarına uyguladığımız gerilim x Sargılardan geçen akım x cos fi
Motorun gerilimi ve akımı yıldız-üçgen bağlantı durumuna göre değişiyor. Şöyleki:
Yıldız durumunda Hat Akımı = Faz akımı (1)
Hat Gerilimi = 1,73 x Faz Gerilimi (2)
PYILDIZ = Hat Akımı x Hat Gerilimi x cos fi
PYILDIZ = Faz Akımı x Faz Gerilimi x 1.73 x cos fi (1 ve 2 numaralı eşitliklerden Hatları Faza dönüştürdük)
Üçgen durumunda Hat Akımı = 1,73 x Faz akımı (3)
Hat Gerilimi = Faz Gerilimi (4)
PÜÇGEN = Hat Akımı x Hat Gerilimi x cos fi
PÜÇGEN = 1,73 x Faz Akımı x Faz Gerilimi x cos fi (3 ve 4 numaralı eşitliklerden Hatları Faza dönüştürdük)
Sonuçta:
PYILDIZ = PÜÇGEN 1,73 sayısı buradan geliyor.
İki fazlı yüklerde de gücü hesaplamak için;
Uygulanan Gerilim x Alıcının Çektiği Akım x cos fi
P = 380 x I x cos fi olur.