Bu cihaz ana topraklaması olmayan, paratoneri
olmayan binalarda; şebeke hattından gelecek
yıldırım için koruma sağlayabilir.
Kullanacağınız otomatik sigorta da hat üzerinden
geçecek olan 10A. üzeri akımlarda koruma sağlar.
Yani pek bir işe yaramayan bir cihaz yapmış
olacaksınız.
Bunun haricinde bir sey yapacak iseniz;
şebeke 170V ile 240V arasında ise çıkış veren,
haricinde ise çıkış vermeyen bir devre yapmanız
daha makul olacaktır. Daha da ilerisi; 170V
aşağısından veya 240V üstünden normale döndü
diyelim. en az 20-30sn devamlı şebekeyi kontrol edip
öyle çıkış verecek bir yapı çok daha iyi olur.
Ancak bu tip cihazlar yine de yavaş kalır.
Çok fazla sıkıntınız var sa bu konuda, ups almanız
daha yerinde olacaktır.
Ek:
Elinizde spark gap yok. Yapacaksanız bunu da
temin etmelisiniz.
https://lmgtfy.app/?q=surge+protector+schematic&t=i
https://www.edn.com/a-circuit-simplification-for-ac-power-supply-surge-protection-devices/