Merhaba;
OG hücrlerinde kullanılan akım trafolarının 20/5 , 30/5 vb.. oranlarda olanları var.
20 ve 30 A gibi rakamlar hattan normal çalışma şartlarında geçecek akıma göre seçiliyor.
Kısa devreler ve aşırı akımlar esnasında hatlardan bu akımların çok üzerinde akımlar geçiyor. Mesela Io> aşırı akım koruması 20/5 akım trafosu seçilmiş bir hatta 30 A seçilirse, bu akım trafosunun sekonderinden 30/(20/4)= 6 A mi geçer?
kısa devrelerde yüzlerce amper geçebiliyor. Bu da sekonderinden 30, 40 50 A gibi akımlar geçmesine sebep olur diyebilir miyiz?


iyi çalışmalar
 
Akım trafoları dizayn edilirken doyma katsayısı hesaplanır , örneğin fs5 5p10 gibi bunun amacı , primerinden ne kadar akım gecerse sekonderinden aynı oranda yansıtması istenmez ölçü devrelerinde doymanın çabuk olması istenir bu sebeple fs 5 n<5 yani doyma sekonder akımının 5 katından az , 5p 10 da n>10 burda tam tersi hemen doyması istenmez .
Akım trafolarının bir çoğu devreye alınmadan önce doyma testleri yapılır ve n katsayıları tekrardan gözden gecirilir ,
kısaca sizin tahmin ettiğiniz gibi arıza durumlarında sekonderden çok yüksek akım geçmeyecektir ve böylece ölçü aletleri röleler sayaç v.s aletlerde zarar görmeyecektir.
 
peki o zaman, koruma rölelerinde toprak kısa devresi için (20/5 trafo olan bir hatta) 100 A gibi set ettiğimizde A.T. neye göre ölçüm yapıp röleye akım değerini nasıl gönderecek? Akımın 100 A nın altında mı üstünde mi olduğu nasıl anlaşılacak?
 
20 A In diyelim , kısa devre ok 5 katı 100 A diyelim bu primerden geçen akım artık ister 101 geçsin isterse 1000 A geçsin röle hepsinde çalısacak invers ler ona göre değişecektir o ayrı .
20 A geçtiğinde sekonderden okuduğun akım 5 A
100 A de sekonderden 25 A okursun .
zaten doymaya gittiğinden sekonderden çok fazla bi akım okuyamaman gerekir .
 