Arkadaşlar merhaba bu soruyla ilgili yazışma baya önce olmuş ama bende bu konuda net olarak öğrendiğim bilgiyi paylaşmak istiyorum.Yukarıda Zapotek arkadaşın yazdığı gibi Akım trafosunun kapasitesini aşmamak şartıyla seri bağlantı yapılabilir.
Ama tavsiyem kompanzasyon akım trafosuna mümkün olduğunca başka cihaz bağlamamanız.Çünkü şu anda piyasadaki RGK ların akım trafosu gerilimleri 10 VA ; Kablo direncinide hesaba katarsanız zaten size yaklaşık olarak 2-3 VA gibi bir rakam kalacaktır.
Bu sebeple hem Rölemizin sağlıklı çalışmasını engellemiş hemde Akım Trafosunu gereksiz yüklemiş olursunuz.
Arkadaşlar belki gülersiniz ama yinede cevaplayın lütfen. Üzerinde 150/5 yazan dijital ampermetre var. Ampermetre üzerinde akım trafosu ayar butonu falan yok. Bu ampermetreyi mutlaka 150/5 lik akım trafosu ile mi kullnmak zorundayım? 30/5 lik akım trafosuna bağlasam kullanabilirmiyim? Kullandığımda bir değer görürsem bu değeri nasıl okumalıyım? Teşekkürler.