Akım Trafolarının Bağlantısı

akım trafosu sekonderine yükler seri bağlanır fakat gücü kadar yük sürebilirsiniz : zaten 15VA olarak vermişsin sekonderde 5 amper olduğuna göre

5xV = 15VA
V= 3V
V=IXR ise R= 0,6 OHM lik yük bağlanabilinir
 
Arkadaslar sıemens3ul 2202 kacak akım trafosu kullanan yada montajını yapan varmı acıl
 
Arkadaşlar merhaba bu soruyla ilgili yazışma baya önce olmuş ama bende bu konuda net olarak öğrendiğim bilgiyi paylaşmak istiyorum.Yukarıda Zapotek arkadaşın yazdığı gibi Akım trafosunun kapasitesini aşmamak şartıyla seri bağlantı yapılabilir.

Ama tavsiyem kompanzasyon akım trafosuna mümkün olduğunca başka cihaz bağlamamanız.Çünkü şu anda piyasadaki RGK ların akım trafosu gerilimleri 10 VA ; Kablo direncinide hesaba katarsanız zaten size yaklaşık olarak 2-3 VA gibi bir rakam kalacaktır.

Bu sebeple hem Rölemizin sağlıklı çalışmasını engellemiş hemde Akım Trafosunu gereksiz yüklemiş olursunuz.

Saygılarımla
 
aynı sorunu bende yaşadım reaktif güç rölesi için ayrı şebeke analizatörü için ayrı akım trafosu kullanmalısın

aynı sorunu bende yaşadım reaktif güç kontrol rölesi için ayrı, sinyal analizatörü için ayrı akım trafosu kullanmalısın
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Arkadaşlar belki gülersiniz ama yinede cevaplayın lütfen. Üzerinde 150/5 yazan dijital ampermetre var. Ampermetre üzerinde akım trafosu ayar butonu falan yok. Bu ampermetreyi mutlaka 150/5 lik akım trafosu ile mi kullnmak zorundayım? 30/5 lik akım trafosuna bağlasam kullanabilirmiyim? Kullandığımda bir değer görürsem bu değeri nasıl okumalıyım? Teşekkürler.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,750
Mesajlar
929,572
Kullanıcılar
452,481
Son üye
pratikanalist

Yeni konular

Geri
Üst