akım trafosu bağlantısı

Katılım
2 Ağu 2009
Mesajlar
632
Puanları
16
Yaş
47
uç fazlı entes role ıcın akım trafosu bağlantısı yapmam gerekıyor

trafolar salterın cıkısına baglı her fazda bırer adet 400/5 trafo var

s1 ve s2 ucları nereye baglanacak hangı uclar serı baglanacak toprak barasına yada notre baglantı gerekıyormu

detaylı bı acıklamaya ıhtıyacım var
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
s2 uçlarını topraklayabilirsin..canlı ucu yani giriş ucunu toprağa verme..ve üç fazıda aynı yap karışıklık olmasın
 
üç fazlı reaktıf guc kontrol rolesıne baglantısı hakkında acıklama ıstemıstım
uc adet akım trafosu roledekı k1 l1 k2 l2 k3 l3 uclarına nasıl baglamak gerekır acıl yardıma ıhtıyacımvar
 
I1 I2 I3 akım trafosu uclarının s1 uclarını baglıyorsun s2 leri topraklıyorsun yani 1. akım trafosu I1 2.akım trafosu I2 3. akım trafosu I3 s2 ler sontle topraga
 
3ec4aa8969b2ca0c9c9af62b6695b638_1266862147.jpg


akım trafosunu kesici çıkışına bağlayın.kompanzasyon panosunu bağlama gibi bi hata yapma:)işletme girişine bağla.yoksa röle çalışmaz..başıma gelmişti:) akım trafosunu R fazına bağladın dielim.röleyninde 2 nolu ucuna girdin.S ve T fazınıda 4 v4 5 nolu klemenslere gireceksin.. kısaca bu sekilde dostum
 
cok saolun
teşekkurler
------------------
I1 I2 I3 akım trafosu uclarının s1 uclarını baglıyorsun s2 leri topraklıyorsun yani 1. akım trafosu I1 2.akım trafosu I2 3. akım trafosu I3 s2 ler sontle topraga

aradıgım cevap tam isabet cok teşekkurler
 
Son düzenleme:
3ec4aa8969b2ca0c9c9af62b6695b638_1266862147.jpg


akım trafosunu kesici çıkışına bağlayın.kompanzasyon panosunu bağlama gibi bi hata yapma:)işletme girişine bağla.yoksa röle çalışmaz..başıma gelmişti:) akım trafosunu R fazına bağladın dielim.röleyninde 2 nolu ucuna girdin.S ve T fazınıda 4 v4 5 nolu klemenslere gireceksin.. kısaca bu sekilde dostum

trafolarım ana kesıcılerın cıkısına baglı evet hakıkaten buda can alıcı bır nokta
tecrubeye saygı sonsuz
 
bana kalırsa şöntleyip topraklaman hatalı olur.
yıldırım düşmelerinde yıldırımın düştüğü yer ile yaklaşık olarak 1000m çapındaki alanda potansiyel sürüklenmesinden dolayı topraklayıcılarda endüklenen gerilimler hem sayaca hem de reaktif güç kontrol rölesine zarar veriyor.
bulunduğum ilde tedaş sayaç akım trafolarının L uçlarının köprülenip topraklanmasına izin vermiyor.