Akım trafosu bozulursa sayaç fazla yazabilir mi

Class3434

Üye
Katılım
19 Mar 2013
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
44
Merhaba Arkadaşlar,

Ups sistemine bağlı olan elektrik sayacı 2 aydır 5 katı daha yüksek yazmaya başladı. Akım Trafosu 250/5.
Ups aküleri 2 ay önce değişti. Bundan dolayı sayaç fazla yazmış olabilir mi?
Bu arada sayaç yenisi ile değişti fakat fazla yazmaya devam ediyor. Akım trafosu bozuk olabilir mi ?

Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
 


UPS sistemine sayaç bağlamak bu nasıl bir bağlantı yada ups sistemine bağlanıyor.Belki ups aküleri boşalmıştı.Tamir edilince kapasitif basmaya başladı bundan dolayı yüksek cezalı fatura ödüyor olabilirsiniz.
 
Sistemdeki sayaç süzme, kapasitif yazması mümkğn değil. Ups beslemesine bağlı.
 
Sistemdeki sayaç süzme, kapasitif yazması mümkğn değil. Ups beslemesine bağlı.


Sayacın kapasitif yazması gibi bir şey mümkün değil zaten söylediğimi anlamadınız sanırım.Aküleri bozuk up cihazınız önceleri bypass (yani şebekeden)üzerinden besliyordu, siz aküleri değiştirdikten sonra normal moda döndü bu yüzden kapasitif basmaya başladı bunu demek istiyorum.
 
5 senedir aynı UP cihazını kullanıyoruz. Akü değiştikten sonra fazla yazmaya başladı. Dediğiniz muhtemelen doğrudur. Fakat 5 senedir neden bu kadar yüksek değerleri görmedik. Ayrıca pandemiden dolayı Server cihazı dışında çalışan bir cihazda yok
 

UPS cihazı yüksüz olabilir fakat gücü çok büyük seçilmişse buda tüketime etki eder.
 