akım trafosu oranları

Katılım
4 Ara 2012
Mesajlar
547
Puanları
1
sayın ustalar ve degreli arkadaşlar
tesismiz trafosunda iki ayrı kompanzasyon panosu var tedaştan tadilat için izin aldıgımız dan sonra mühürlü bölmeleri açtıgımda 1. pano ve ve sayaç için toplam 6 akım trafosu aynı şekilde 2. pano ve sayaç için 6 akım trafosu bulunuyor .... buraya dar hersey normal takıldıgım nokta 1. pano ve sayaç için 600/5 akım trafosu 3ü sayaca 3ü reaktif güç kontrol rölesine gidiyor ... 2. sayaç için 1200/5 akım trfosu kullanılmış ama 2. pano için 800/5 kullanılmiş ..... burada yanlış kullanımmı var akım trafolarını degişmek gerkirmi cyardımcı olurmusunuz
 
Fotoğrafları ekledim
 

Ekli dosyalar

  • 20151022_093614.jpg
    20151022_093614.jpg
    415.5 KB · Görüntüleme: 50
  • 20151022_093736.jpg
    20151022_093736.jpg
    403.4 KB · Görüntüleme: 42
Sayaç ve reaktif güç kontrol rölesinde dönüştürme oranı doğru ise sıkıntı yok.

**tt ile mobilden yazıyor...
 
ilk resimde siyah akım trafosu 1200/5 beyaz akım trafosu 800/5
ikinci resimde mavi akım trafosu 600/5 beyaz akım trafosu 600/5

ilk resimdeki akım tarolarına göre yapılan kompanzasyon sürekli endüktif 16 civarı oluyor
 
O önemli değil sayaç kendi dönüştürme oranına göre hesaplar, reaktif güç kontrol rölesi kendi dönüştürme oranına göre hesaplar. Hesaplama sonucu çekilen akım değeri ise ikisindede aynı çıkar.

**tt ile mobilden yazıyor...
 
Önemli olan sayaca ya da röleye ait her fazdaki akım trafolarının hepsinin dönüştürme oranı aynı olmalı. Mesela sayaca ait bir fazın akım trafosu 600/5 ise diğer fazlarında aynı olması gerek. Yine röleye ait bir fazın akım trafosu 400/5 ise diğer fazların da akım trafosu aynı olmalı.

**tt ile mobilden yazıyor...
 
Sizin sayaçla ve bunlara ait akım trafoları ile ne işiniz olur ve TEDAŞ size ölçü hücresini açma için niye izin veriyor , sizin kompanzasyon tesisinizde yapacağınız tadilata TEDAŞ ne karışıyor, kompanzasyonla sayacın ne alakası var ?
 
Sizin sayaçla ve bunlara ait akım trafoları ile ne işiniz olur ve TEDAŞ size ölçü hücresini açma için niye izin veriyor , sizin kompanzasyon tesisinizde yapacağınız tadilata TEDAŞ ne karışıyor, kompanzasyonla sayacın ne alakası var ?
bir tadilat için dilekçe ile başvurduk 3 günlük izin verildi takıldığım konu sayaç akım trafosunu değiştirmek değil reaktif güç kontrol ötesine giden akım trafosu sayac ile aynı olmasi mi gerekiyor bunu öğrenmek istemiştim sağolsun syn kaptan yardımcı oldu
 