Akım trafosu primer değeri seçimi

armi49

Üye
Katılım
17 Eyl 2012
Mesajlar
33
Puanları
1
Merhabalar, yük akımının 28 amper olduğu bir tesiste kesicili çıkışın akım trafosunun primer değeri seçilirken TEDAŞ MD'ye göre 1.2 katsayısıyla çarparak seçmek gerek diyor. yani 32,4 amperden 40/5 seçmeliyim. peki ben daha üstünü 100/5 akım trafosu kullanırsam bir sıkıntı olur mu hem projesel hem de uygulamada?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhabalar, yük akımının 28 amper olduğu bir tesiste kesicili çıkışın akım trafosunun primer değeri seçilirken TEDAŞ MD'ye göre 1.2 katsayısıyla çarparak seçmek gerek diyor. yani 32,4 amperden 40/5 seçmeliyim. peki ben daha üstünü 100/5 akım trafosu kullanırsam bir sıkıntı olur mu hem projesel hem de uygulamada?
Herhangi bir sıkıntı olmaz. Tam tersi daha uygun olur. İlerde ring yapılır üzerinden daha yüksek akımların geçmesi hasıl olursa AT değiştirmeye gerek kalmaz.
 
Merhabalar, yük akımının 28 amper olduğu bir tesiste kesicili çıkışın akım trafosunun primer değeri seçilirken TEDAŞ MD'ye göre 1.2 katsayısıyla çarparak seçmek gerek diyor. yani 32,4 amperden 40/5 seçmeliyim. peki ben daha üstünü 100/5 akım trafosu kullanırsam bir sıkıntı olur mu hem projesel hem de uygulamada?


Sıkıntı olmaz.Ancak,sayaçta yazma has-
sasiyeti düşeceği için ! müsaade edilmez.İlerde artış olma ihtimali varsa,
projede gösterilmek , gerekçe raporunda
belirtilmek ve onaylanmak şartiyle çift
sekonderli ! yapabilirsiniz.
 
Sıkıntı olmaz.Ancak,sayaçta yazma has-
sasiyeti düşeceği için ! müsaade edilmez.İlerde artış olma ihtimali varsa,
projede gösterilmek , gerekçe raporunda
belirtilmek ve onaylanmak şartiyle çift
sekonderli ! yapabilirsiniz.
Çift sekonderliye gerek var mı? Genelde kurum envanterlerinde Scada adaptasyonu ve analizör için akım uçları kullanıldığında çift sekonderli AT kullanıyorlar. Ama anladığım kadarıyla var olan bir kabin kesicili donatılıp devamında ilave trafo tesisi yapılacak. Özel. bu durumda çift sekonderliye gerek yok diye düşünüyorum.
 
1608120619514.png
 


Burada ölçü yokki ! Ölçünün olmadığı yerde,serbest seçim yapabilirsiniz ( tas-
dik makamı karışmıyorsa ).Ancak,ölçü dışındaki klasik tip akım tra-
fosu yerine LPCT tip akım trafosu konduğunda 50 mi olmuş 2500 mü olmuş
derdinden kurtulursunuz.Modern röleler artık bu tipe uygun zaten.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,826
Mesajlar
920,804
Kullanıcılar
450,915
Son üye
snapthreads

Yeni konular

Geri
Üst