akım trafosu seçimi hakkında....

Nevzat hocam biraz çalışma yaptım. Bizim hesap 3 faz için geçerli. 750 Var 3 faz dan 1.08 A akım geçiyor. Monofaz için hesaplarsak en düşük görülecek kademe 250 Var gibi birşey.
 
12b ne diyor ?
 

Ekli dosyalar

  • KOMPANZASON MONTAJINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER.pdf
    47.8 KB · Görüntüleme: 19
Son düzenleme:
Tüm kondansatörler için geçerlidir.
Trifaz için 750 Var seçersek her fazdan 1.08 A gibi bir akım geçerken monofaze 750 Var için 3. 2 A geçer Nevzat hocam. Hesapta yanlışlık varsa düzeltelim yardımcı olalım
Tüm kondansatörler için geçerlidir.
3 fazda görülecek en küçük kond. 750 Varken monofazda görülecek en küçük kond. 250Var olmalı diye düşünüyorum.
 
Entes desteğe sordum. Rölenin algılama akımı 20 ma'miş. Trifaz da göreceği en düşük kond. 400Var. 3 faz. Monofaze de göreceği en düşük kond. 100Var. Monofaze. Benim hesap doğru çıkıyor.
Entes ile mail yazışmalarını atabilirim. Entes ile ben de konuştum. Entes tüm kondansatör grubu için bahsetmekte.
 
Entes ile mail yazışmalarını atabilirim. Entes ile ben de konuştum. Entes tüm kondansatör grubu için bahsetmekte.
Monofaze Trifaze için belirttiniz mi hocam? Ben telden görüştüm. Hocam şöyle bir durum var. Yanlışım varsa düzeltsinler. 3 faz 750 Var kond. her fazdan 1.08A çekiyor. Tek faz 750 Var 3.2A çekiyor. 50mA x 20=1A Kond. akımı bundan fazla olmalı. 3 fazlık 750 Var da faz başı 1.08A düşüyor. Tek faz 750 Varda 3.2 A düşüyor. Her türlü algılar. Lakin tek fazda görebileceği en düşük Kond. 1.08 x 230 =250 Var gibi bir şey. Acaba atladığım bir nokta mı var diye düşünüyorum. Birde bugün entes Destek 50mA olan röle akımını siz onu 20mA olarak hesaplayın dedi ilginç bir durum
 
Son düzenleme:
3 faz kondansatör nominal akımı için;
In = (kVAR x 10^3) / (kök3 x Un) formülü ile hesaplanma yapılmaktadır.
1 faz kondansatör nominal akımı için;
In = (kVAR x 10^3) / Un formülü ile hesaplanma yapılmaktadır.
 
Zaten yukarıda bu formüller kullanıldı. Tek faz Un 230V. 3 faz için 400V olarak hesaplandı.
Zaten yukarıda bu formüller kullanıldı. Tek faz Un 230V. 3 faz için 400V olarak hesaplandı.


750 Var/(kök3 x 400V)=1.08 3 faz kondansatör akımı

250Var/230V =1.08 A monofaze kondansatör akımı

Rölede 3 fazlı kond. kullanılacaksa 750Var olmalı.
Tek faz kond. kullanılacaksa en az 250Var olmalı.
Zaten yukarıda bu formüller kullanıldı. Tek faz Un 230V. 3 faz için 400V olarak hesaplandı.


750 Var/(kök3 x 400V)=1.08 3 faz kondansatör akımı

250Var/230V =1.08 A monofaze kondansatör akımı

Rölede 3 fazlı kond. kullanılacaksa 750Var olmalı.
Tek faz kond. kullanılacaksa en az 250Var olmalı.
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…