2000/5
akım trafosu olduğunu düşünelim. Bunun sonucunda;
2000/5 = 400
400x0.05 = 20A yapar.
14kVAR x 1.44 = 20.16A > 20A
15kVAR kondansatör seçimi ile başlanmalıdır.
Bunun sonucunda 15kVAR monofaze kondansatör mü kullanmamız gerek ? Sizin cevabınıza göre böyle bir sonuç elde ediyoruz. 10kVAR üstünde ne ENTES firmasında ne de GRUP AR-GE firmasında monofaze kondansatör bulunmakta. O zaman bizim yaptığımız hesap boylu boyuna yanlış oluyor dediğinize göre. Sizin bu hesabınıza dayanan bir belge var ise biz de öğrenmiş oluruz.