hasan_19
Üye
- Katılım
- 13 Kas 2016
- Mesajlar
- 45
- Puanları
- 1
- Yaş
- 37
Iyi aksamlar arkadaslar bizim 2000 kva bir trafomuz var ileriye donuk sekilde oldu suandaki yukumuz 150 A civari 4000/5A akim trafomuz var a.g de 100 kvar sabit 1200kvar kademeli konpanze var sistem ama ikiside devre disi yogunlukta sistem kapasitif tuketim konpanze kapaliyken %14 -15 arasi sabit konpanzeyi acinca %27 Civari oluyor konpanzeyi devreye alarak sistemi cezaya dusurmeden ne yapabiliriz en ideali tesekurler.