Akım Trafosu

Katılım
8 Eyl 2022
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
32
Merhaba Arkadaşlar;

25-50/5 toroidal akım trafosu bağlantısı yapılırken X5 sayaç için akım trafosunun 1S1 ve 1S2 uçlarından işlem yapmaktayım. Geriye kalan uçlardan olan 1S3-2S1-2S2-2S3 uçlarını köprülemem durumunda sayacıma artı veya eksi yönde bir değer kaydetme durumu söz konusumu. Sizlerden dönüş beklemekteyim.

İyi çalışmalar.
 
Şemaya bakınız.
 

Ekli dosyalar

  • AKIM TRAFOLU BAĞLANTI.jpg
    AKIM TRAFOLU BAĞLANTI.jpg
    104.2 KB · Görüntüleme: 70
Çift çekirdekli olduğunu nasıl anladınız ?
Çift çekirdekli ne demek ?
 
Geriye kalan uçlar köprülenmez.Ölçüme
etkisi yoktur.Sistemimiz OG gibi.
Doğrudur
Geriye kalan uçlar köprülenmez.Ölçüme
etkisi yoktur.Sistemimiz OG gibi.4 uç ye-
dine 6 uç görünüyor ve hepsi bağlı.Nasıl
bir tesis bu ?
Köprüleme yapılmaması durumunda akım trafo içersinde oluşacak akım akışı akım trafosuna zarar vermez mi?
Geriye kalan uçlar köprülenmez.Ölçüme
etkisi yoktur.Sistemimiz OG gibi.4 uç ye-
dine 6 uç görünüyor ve hepsi bağlı.Nasıl
bir tesis bu

Gücü yüksek abonelere kullanılmakta.
 
Hayır.Ben,50-100/5 kullanmıştım 31,5
kv ölçü için.14. sayfaya bakınız.
 

Ekli dosyalar

  • H.BÜYÜKDORA 1.pdf
    221.2 KB · Görüntüleme: 31
Son düzenleme:
1S3 boş bırakılır. Diğerleri kullanılmıyorsa köprülenir ve topraklanir
 
çift sekonderli akım trafosu olabilir mi ? ana sayaç ve yedek sayaç olan çift yönlü sayaçlarda ,aynı zamanda ges tesisi olan yerlerde kullanıyor ? İlgili dağıtım şirketi yönetmelikte böyle istiyor class-2
 

Forum istatistikleri

Konular
129,806
Mesajlar
930,282
Kullanıcılar
452,608
Son üye
murat620

Yeni konular

Geri
Üst