31500 v üzerinde 100/5 a bir akım trfosunun sekonder ucunu köprülemeden 10 dakika felan boş bıraksak bişey olurmu bu tarafolar çok büyük yapıda olduğundan küçük akım trafoları gibi hemen köprülemeye gerek yok mudur yoksa.... teşekkürler...
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Hangi durumda olursa olsun akım trafo sekonder uçları kullanılmıyor ise boşta ise kısa devre edilmelidir. Gerilimin 34,5kv veya 31,5kV olması neticeyi değiştirmez. Akım trafoları x/5 olarak anılırlar burada x gerilim değeri değildir, primer devre akımını gösterir.
 
evet ama 400 volt üzerinde bulunan küçük akım trafaolarıyla kıyaslıorum onlarda bile kısa sürede bişey olmuyor bu büyük tafolar müsade etmezmi hiç yani amaç şu bi iş yaparken hemen köprüleme derdine düşmeye gerek varmı yoksa 10-20 dakkadan hiçbirşey olmazmı kısa devre etmek yetermi yoksa kısa devre edip topraklamalımı
 

Küçük bir ekleme de ben yapayım. Akım trafoları sadece x/5 olarak değil bazı sistemler de (nadirde olsa) x/1 olan modelleride bulunmaktadır. Ayrıca akım trafolarının sekonder uçları kısa devre edilmeden kullanılması durumunda, sekonder uçlarından birkaç kV gerilim alınırki buda akım trafolarının hemen bozulması için yeterli bir sebeptir.


Sadece Kısa devre yapmak yeterlidir. yeterlidir.
 