burak2434 Üye Katılım 16 Mar 2018 Mesajlar 32 Puanları 1 Yaş 35 16 Mar 2018 #1 yarımcı olabilir misiniz arkadaşlar, fabrikamızda sözleşme gücü 1600 Kva ve rediktör çarpanı 2070. bu çarpan akım trafosu oranı ve gerilim trafosu oranının çarpımı ile bulunuyormuş fakat bu oranları nasıl öğrenebilirim ?
yarımcı olabilir misiniz arkadaşlar, fabrikamızda sözleşme gücü 1600 Kva ve rediktör çarpanı 2070. bu çarpan akım trafosu oranı ve gerilim trafosu oranının çarpımı ile bulunuyormuş fakat bu oranları nasıl öğrenebilirim ?
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,842 Puanları 3,956 Konum İstanbul 16 Mar 2018 #2 Geriliminiz nedir ?
Konu Sah KS burak2434 Üye Katılım 16 Mar 2018 Mesajlar 32 Puanları 1 Yaş 35 16 Mar 2018 #3 sami inci' Alıntı: Geriliminiz nedir ? Genişletmek için tıkla ... Orta gerilim
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,842 Puanları 3,956 Konum İstanbul 16 Mar 2018 #4 Geriliminiz,muhtemelen 34500 volt.Bu du- rumda gerilim çarpanı 345.Sayaç çarpanı- nız 2070 olduğuna göre akım çarpanınız 2070 / 345 = 6 .Buna göre,akım trafonuz 30 / 5 = 6.Yani,akım trafolarınız 30 / 5 tir.
Geriliminiz,muhtemelen 34500 volt.Bu du- rumda gerilim çarpanı 345.Sayaç çarpanı- nız 2070 olduğuna göre akım çarpanınız 2070 / 345 = 6 .Buna göre,akım trafonuz 30 / 5 = 6.Yani,akım trafolarınız 30 / 5 tir.
zeybek Onursal Üye Onursal Üye Katılım 8 Şub 2007 Mesajlar 6,300 Puanları 3,507 Yaş 77 Konum İZMİR 16 Mar 2018 #5 Ayrıca aylık faturanızda da yazar.
Konu Sah KS burak2434 Üye Katılım 16 Mar 2018 Mesajlar 32 Puanları 1 Yaş 35 19 Mar 2018 #6 ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM