eysindasha
Üye
mehmet hocam çok güzel anlatmışsınız hepsini anladım. Bide sargı - sargı arası ve sekonder sargı - toprak arası ölçümlerde bağlantı nasıl olacak onu anlatırmısınız. ben araştırmalarım doğrultusunda şu bilgilere ulaştım eğer yanlış olan varsa düzeltirmisiniz.
1. Gerilim trafosu primer - sekonder arası sargı ölçümlerinde sekonder uçlar hepsi birbirine bağlanıp ölçülür. (1a-1n 2a-2n ve da-dn ) bunlar şöntlü olacak primer ucuna meger cihazının line kırmızı kablosu bağlanacak ve sekonderdeki köprülere siyah earth bağlanacak. 2500 veya 5000 v ile ölçüm yapılıp 2Gohm civarı değer görülecek.
2. gerilim trafosu sekonder sargılar arası ölçümde her sargı kendi arasında şöntlenecek. 1a-1n birbine şötlenecek. 2a-2n birbirine şöntlenecek ve da-dn birbirine şöntlenip 500 v ile ölçüm yapılıp 100 Mohm civarı değer görülecek. tabi burda iki sargıyı ölçerken 3. sargı gurubu şaseye bağlanacak primer ucuda topraklanacak .
1. Gerilim trafosu primer - sekonder arası sargı ölçümlerinde sekonder uçlar hepsi birbirine bağlanıp ölçülür. (1a-1n 2a-2n ve da-dn ) bunlar şöntlü olacak primer ucuna meger cihazının line kırmızı kablosu bağlanacak ve sekonderdeki köprülere siyah earth bağlanacak. 2500 veya 5000 v ile ölçüm yapılıp 2Gohm civarı değer görülecek.
2. gerilim trafosu sekonder sargılar arası ölçümde her sargı kendi arasında şöntlenecek. 1a-1n birbine şötlenecek. 2a-2n birbirine şöntlenecek ve da-dn birbirine şöntlenip 500 v ile ölçüm yapılıp 100 Mohm civarı değer görülecek. tabi burda iki sargıyı ölçerken 3. sargı gurubu şaseye bağlanacak primer ucuda topraklanacak .