3 fazlı elektrik motoru yol verici pano su nda a.a rolesi çıkışından pensampermetre ile ölçüm yaptığımda çıkan sonuç tmş cikisindakinden farklı sonuç çıkıyor bunun nedeni ne olabilir. Şimdiden ilgilenen arkadaşlara teşekkür ederim.
 
tms cikisindan sadece asenkron motorunuz mu besleniyor? arada herhangi bir almac bagli mi?kac amper lik bir fark goruyorsunuz mesela? panonunuzdaki sinyal lambalarinda ve cekili durumdaki kontaktor bobininde ma.degerlerinde bir akim sarfiyati olur fakat normal sartlarda yaklasik olarak esit olmasi gerekir.
 
Aa rolesi çıkışı 40. Amper 15 kvar bi kondansator bağlı. Tms çıkışı 20 amper gozukuyor
 