AKIM TIRAFOSU SORUNU

midas

Üye
Katılım
1 Ocak 2009
Mesajlar
10
Puanları
1
Slm kardeşlerim mevcut olan konpanzede bulunan 200/5 akım trafosu var fakat çekilen akım faz başına 20-30 amper bu nedenle konpanze çalışmamakta kael 12 güç rolesi var akım trafosu pirimer değeri olarak 200/5=40 olarak girdim doğrumu yoksa 200 olarakmı girilcek yardımcı olursanız sevinirim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
200/5 akım trafosunun primer değeri 200'dür. Doğrusu 200 olacak.
 
ayrıca role c/k değerini otomatik ayar yapamıyorsa c/k değerinide girmeniz gerekir. slm
 