P=UxIx1,73xcosq formülünde akımı çek burdan
(u= işletme gerilimi 380v alalım),(cosq=0,80 alalım) ve ( 224kw=224000w)
I= P/1,73*380*cosq ==> I= 224000/1,73*380*0,80 = 425,85 amper tam yükde
sistem zaten genellelikle 200kw çalışıyomuş oda I=200000/1,73*380*0,80= 380,22 amper 315-400A şalter uygundur
daha üstü 400-500a secilebilir ama bu seferde sistemi besleyen kablonun akım taşıma kapasitesi yetmeyebilir
akım trafosuda 188-250kw arası 400/5a trafosu uygundur.