Arkadaşlar merhaba,
bir panomuz var. Bu panoya bağlı motorlar var. HEPSİ AYNI ANDA DEVREYE GİRMİYOR. SIRAYLA ÇALIŞIP DURUYORLAR. 200KW LIK KISMI SÜREKLİ ÇALIŞIYOR. Toplam güç 224kw. 3 faz ana girişden sonra bir kesicimiz var. Kesicinin çıkışında ise her faza birer akım trafosu.
1-şimdi bizim kesici 400a. Bu doğrumudur? Bunun hesabını bir arkadaşımız bana anlatabilirmi?(BEN P=1,73.U.I.COSQ DAN 437A.=I SONUCUNU BULUYORUM.)
2-akım trafoları 400/5. Akım trafosunun değerini nasıl hesaplıyoruz?
bir panomuz var. Bu panoya bağlı motorlar var. HEPSİ AYNI ANDA DEVREYE GİRMİYOR. SIRAYLA ÇALIŞIP DURUYORLAR. 200KW LIK KISMI SÜREKLİ ÇALIŞIYOR. Toplam güç 224kw. 3 faz ana girişden sonra bir kesicimiz var. Kesicinin çıkışında ise her faza birer akım trafosu.
1-şimdi bizim kesici 400a. Bu doğrumudur? Bunun hesabını bir arkadaşımız bana anlatabilirmi?(BEN P=1,73.U.I.COSQ DAN 437A.=I SONUCUNU BULUYORUM.)
2-akım trafoları 400/5. Akım trafosunun değerini nasıl hesaplıyoruz?