Aksa 800 kva jeneratör arizasi n'olabilir?

800 kva yük nasıl bir yük gerilim düşümü hesabına bakın jeneratörün uyartım gerilimini ve akımını ayarlayın birde jeneratörü besleyen motorum saatini kontrol edin yani rektefiye zamanı gelmişmi diye. jeneratörü besleyen motor jeneratör gücünün en az yüzde 20 fazlası olmalı tam yükte motor stop etmesin. motorun bakımlarını kontrol ettrin yağ filtresi hava filtresi mazot pompası gibi.imkanınız varsa 800 kva lık yükü besleyen jeneratörü 1000 kva lık jeneratörle değiştirebilirseniz sizin çalışmanız için daha iiyi olur. aradaki fark sizin için tolerans yüklenme olacaktır. yükleme yapılırken akım dalgalanması oluşur. oluşan dalgalanmayı motor jeneratör arasındaki otomasyonunu gidermesi gerekmektedir. gideremediği için stop ediyor olabilir.
 

800 kva yük nasıl bir yük gerilim düşümü hesabına bakın jeneratörün uyartım gerilimini ve akımını ayarlayın birde jeneratörü besleyen motorum saatini kontrol edin yani rektefiye zamanı gelmişmi diye. jeneratörü besleyen motor jeneratör gücünün en az yüzde 20 fazlası olmalı tam yükte motor stop etmesin. motorun bakımlarını kontrol ettrin yağ filtresi hava filtresi mazot pompası gibi.imkanınız varsa 800 kva lık yükü besleyen jeneratörü 1000 kva lık jeneratörle değiştirebilirseniz sizin çalışmanız için daha iiyi olur. aradaki fark sizin için tolerans yüklenme olacaktır. yükleme yapılırken akım dalgalanması oluşur. oluşan dalgalanmayı motor jeneratör arasındaki otomasyonunu gidermesi gerekmektedir. gideremediği için stop ediyor olabilir.
 
muhtemelen voltaj regülatörü ...deneme yanılma yöntemiyle yapın hava filtresinden olacağını sanmam ama her şey olabilir..Mazot filtresini değiştirin voltaj reg.yedeği varsa değiştirin koca jen'e kolay kolay bişey olmaz benimkiler 24 saat çalışıyo allah'a şükür bişey olmuyor bakarsan bağ bakmazssan dağ olur kolay gelsin...
 
Sorun çözüldümü bilmiyorum fakat AVR kartında sıkıntı var gibi duruyor. bayılma hissediyormusun makinada gözlemle öyle bişe varsa hava filtresini temzile
 

Hocam, frekans ve voltaj limit değerlerini daralttiktan sonra sorun hala devam ediyor mu
 
Mazot filtresi şişmiş olabilir,hava filtresi tıkalı olabilir,mazot hortumları tıkalı olabilir,enjektörler arızalı olabilir,otomatik kontrol rölesi arızalı olabilir, jeneratöre yük bindikçe mazot yolunu açan ve kumanda gerilimini governor karttan alan actuator denilen alet arızalı olabilir,actuatöre ayar veren governor kart arızalı olabilir,veya governor kart üzerindeki ayarlar değişmiş olabilir.En basitinden kontrole başla.işin içinden çıkamazsan servis çağır.
 
Mazot filtresinin içinde jeneratör çalışsada çalışmasada sürekli mazot olur.Arkadaşın dediği gibi mazot filtresi şişmiş olabilir
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…