aktif güç sorusu

teamfoback

Üye
Katılım
11 Ocak 2010
Mesajlar
17
Puanları
1
Yaş
42
Arkadaşlar yine bir soruda takıldım ve yardımınıza ihtiyacım var...

SORU : Bir tesiste aktif güç 60kw Şebeke gerilimi 380V ise işletmenin nominal akimı kaç amperdir?

çözümü nasıl oluyor?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
selam arkadaşım
bahsetigin güç motormu veya başkabişeymi onu süyleki
daha net yardımcı olunur arkadaşım
 
Son düzenleme:
soruda başka bilgi yok malaesef:S

çok fark edermi bu arada onuda bilmiyorum:S

ünvan değişikliği sınavıyla alakalı bir soru :S
 
arkadaşım güç motorsa değişir ısıtıcıysa değişir
 
biz motor olarak ele alırsak nasıl çözeriz...

formülü nedir?

380v olduğuna göre 3 fazlı bir sistem olarak ele alabilr miyiz?
bildiğim bir formul vardı..

P= 1.73.U*I*cosQ

bu şekilde bir yere varabilir miyim?

cosQ verilmemiş:s
 
Bu gibi durumda cosQ 0.80 alınır.
 
burda zaten aktif gucu vermişler cosQ 1 alman lazım çümkü güç kw eğer güç KVA verilmiş olsaydı o zaman cosQ değerine ihtiyacın olurdu. daha trafonun bağlantı şekli falanda işin içine girebilir yıldız mı uçgen mi ama onuda nominal deyip ortadan kaldırdıklarına göre 1,73.u.ı formulunden gidebilirsin bence
 
Arkadaşlar kavramları birbirine karıştırmamak lazım,

S görünür güç, birimi VA S=IxU
P aktif güç, birimi W P=IxUxcosphi
Q reaktif güç, birimi VAR Q=IxUxsinphi (atmitans üçgeni)

Tabi devre 3 fazlı olursa bu formüllere kök3 çarpımı da eklenir.

Verilen soruda güç katsayısı, yükün karakteri gibi bilgilerin olması lazım ki çözüm yolu seçilebilsin. sanırım eksik bilgi var.

gerilim 380V verildiğine göre 3 fazlı bir sistem, cosphi 1 olursa akım;

I=P/1,73xUxcosphi => I=60000/1,73x380*1 = 91A olur.
 
91.161A 'dir. Güç faktörü vermediğine göre 1 almak en doğrusu ama kafadan bir değer alıp soruda belirterekte( pf=0,95 kabul edildiğinde vs. yazarakta) çözebilirsin.
 