Aktif, Reaktif ve Kapasitifi Nasıl Hesaplarım?


Sayaçta 1.8.0 aktif toplamdir 5.8.0 enduktif 8.8.0 kapasitiftir


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
rica etsem şunu bana acıklayabilirmisin nasıl oluyo cezya girip girmedigimizi nasıl anlrız
 
rica etsem şunu bana acıklayabilirmisin nasıl oluyo cezya girip girmedigimizi nasıl anlrız

Farkın %20'si %15'i diye hesap ettiğiniz değerler hiç bir anlam ifade etmemekte.
Endüktif reaktif %'de oranınız: (308,801x100)/1274,05 = %24,24 > %20 Ceza
Kapasitif reaktif %'de oranınız: (619,754x100)/1274,05 = %48,64 > %15 Ceza

Her iki endekste de ceza oranı aşılmış kapasitifte fark fazla olduğundan bu endeks üzerinden cezalandırılırsınız.
 
S.a bana bu değerleri hesaplaya bilirmisiniz 10 günlük değerler 310185,310265. 255266,255499. 100520,100709

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
S.a bana bu değerleri hesaplaya bilirmisiniz 10 günlük değerler 310185,310265. 255266,255499. 100520,100709

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
Yazdığınız değerlerden hangileri aktif, kapasitif, endüktif belirtseydiniz daha iyi olurdu.

Farklara bakınca 80, 233, 189 gözüküyor.

233 aktif kabul edersek her türlü cezadasınız.
 
Yazdığınız değerlerden hangileri aktif, kapasitif, endüktif belirtseydiniz daha iyi olurdu.

Farklara bakınca 80, 233, 189 gözüküyor.

233 aktif kabul edersek her türlü cezadasınız.

Aktif 310185.310269 - enduktif 255266.255499 - kapasitif 100520.100709

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Aktif 310185.310269 - enduktif 255266.255499 - kapasitif 100520.100709

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.

Aradaki farkları alınca tüketilen enerjiyi bulursunuz.

Kapasitif tüketimin aktif tüketime oranı %15'den büyük ise ve endüktif tüketimin aktif tüketime oranı %20'den büyük ise cezadasınız demektir.

Sizin aktif tüketim diğer tüketimlerden fazla bile görünüyor!!!
 

Vakit ayırdığınız için teşekkürler sorunu nası çözebiliriz yardimci olabilirmisiniz

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 

Ekli dosyalar

  • 1405073674188.jpg
    49.2 KB · Görüntüleme: 20
Sistem hakkinda bilgi verin. Yukler neler, kademelerin degerleri kac , akim trafosu kaclik. Bu sorun yeni mi basladi, fiziki kontrol, Sigorta, kontaktor,kondansator, reaktor saglamlik kontrollerini yaptiniz mi?
 
Vakit ayırdığınız için teşekkürler sorunu nası çözebiliriz yardimci olabilirmisiniz

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.

Tek fazdan akım bilgisi alan eski tip rölelerle kompanzasyon yapma devri kapandı. Yeni nesil röle ve tek fazlı kondansatör kullan.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…