ALARKO Carrier 30RB0462 p14 hata kodu

sertanika

Üye
Katılım
12 Haz 2013
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
42
İşletmemizde bulunan ALARKO Carrier 30RB0462 Aquasnap chiller ünütesi P14 hatası vererek çalışamadan alarm veriyor.Hatanın düzelmesi için ne işlem yapmam gerekiyor.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Verdiğiniz cihaz ve model bilgisine göre arıza açılımı ;

P-14 Water flow control and customer interlock fault Automatic if the unit is in manual shut-down status, otherwise
p-14 Su akış flow switch ve ( veya ) pompa interlock koruma hatasıdır. Su akışı durmuş yada interlock varsa bu nedenden dolayı cihazınız durmuştur.

manual.
Resetlemesi manual yapılması gerekiyor. (menüden resetlenmesi gerekiyor )

Evaporator pump defect or water flow switch fault
Evaporatör pompa hatasu veya su devresi flowswitch hatası

Unit is shut down
ünite bu arızadan durmuştur. ( resetlemeden arıza giderilmeden çalışmaz )

Su devrenizi basıncınızı pompalarınızı flow switchinizi kontrol ediniz. suyun düzgün döndüğünden akışınızın olduğundan emin olun evaporatör giriş çıkış fark basıncını kontrol ediniz. herşey düzgün görünüyorsa cihazı resetleyip çalıştırınız.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…