Verdiğiniz cihaz ve model bilgisine göre arıza açılımı ;
P-14 Water flow control and customer interlock fault Automatic if the unit is in manual shut-down status, otherwise
p-14 Su akış flow switch ve ( veya ) pompa interlock koruma hatasıdır. Su akışı durmuş yada interlock varsa bu nedenden dolayı cihazınız durmuştur.
manual.
Resetlemesi manual yapılması gerekiyor. (menüden resetlenmesi gerekiyor )
Evaporator pump defect or water flow switch fault
Evaporatör pompa hatasu veya su devresi flowswitch hatası
Unit is shut down
ünite bu arızadan durmuştur. ( resetlemeden arıza giderilmeden çalışmaz )
Su devrenizi basıncınızı pompalarınızı flow switchinizi kontrol ediniz. suyun düzgün döndüğünden akışınızın olduğundan emin olun evaporatör giriş çıkış fark basıncını kontrol ediniz. herşey düzgün görünüyorsa cihazı resetleyip çalıştırınız.