e6 arizasi dis unite genel koruma arizasidir bunun en basit cozumu aslinda yapilmamasi gerekir ancak yaziyorum bu klimalarda 3 adat sinyal hatti bulunur birtanesi 1t 2t 3t N olarak ikincisi 6 volt enerji dis unitede trafo olmadihi icin kart beslemesi ucuncu olarak asil sinyal 4 ludur 1 komprasor 2 vana 3 fan 4 dis unite sensorlerinden dolasarak ic uniteye gelen kablodur 4. kabolo notr tasir ic uniteye eger gelmiyorsa ya sensorler yada elektironik kart kesmistir. 1 elektironik kart faz koruma gurevi gurur ters olursa keser2 alcak basinc sensoru gaz eksik ilse keser.3 yuksek basic sensoru gaz fazla ise keser.4 koprasor cikis sicaklik sensoru asiri isi varsa keser . ARIZA TESBITI ILKOLARAK FAZ SIRALARININ DOGRU OLUP HEPSININ 380 OLDUGUNA BAKIN EGER DOGRU ISE SENSORLERIN UZERINDE DOLALASAN KABLO IC UNITEDE BULUNUP DIREK NOTR VERILIR EGER DEVREYEGIRDI ISE ICUNITE KARTI SAGLAM ARIZA NIN DIS UNITEDE ARANMASI GEREKIR IC UNITEDE SENSORLER TEKTEK IPTAL EDILIR BUNU MANOMETRE ILE KONTROL EDEREK YAPMANIZ GEREKIR YUKSEK BASINCTAN DOLAYI SIKINTI DOGABILIR SINYAL HATLARINI KONTUROL EDILMESI GEREKLIDIR KESINLIKLE 4 NOLU UCTA CALISIYOR DIYE NOTR E BAGLI BIRAKMAYIN BUTUN SENSORLERI DEVRE DISI BIRAKMIS OLURSUNUZ TEHLIKELIDIR
 