Merhaba değerli üyeler,
Allen Bradley sürücü de patlak modülü değiştirdikten sonra f005 hatası vermeye başladı. Sebebi ve çözüm önerilerinize ihtiyacim var..
 
Yüksek voltaj hatası olarak katalogda belirtilmiş.
İlk olarak besleme voltajını kontrol edin.
Motoru boşta çalıştırmayı deneyin.
 
İlk açılışta f005 hatası ile karsilasiyorum, start verme gibi bir durum olmuyor zaten hatadan dolayı
 
Sürücü içinden;
-Besleme gerilimi,
-Yüksek, düşük voltaj alarm seviyelerini kontrol edin.
- Parametlerde sorun yok ise toprak bağlantısını kesip deneyin. ( Bir kaç defa başıma geldi.)
Bunlarda da sorun yoksa cihaz arızalı olabilir.
 
Motor kablolarını sürücüden çıkartıp öyle enerjilendirin.
Yine hata veriyorsa besleme voltajını ölçün voltaj normal ise sürücüyü değiştirin yada servise yollayın.
 