Allen Bradley f005 hatası

Berkanerat

Üye
Katılım
10 Ocak 2019
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
33
Merhaba değerli üyeler,
Allen Bradley sürücü de patlak modülü değiştirdikten sonra f005 hatası vermeye başladı. Sebebi ve çözüm önerilerinize ihtiyacim var..
 
Yüksek voltaj hatası olarak katalogda belirtilmiş.
İlk olarak besleme voltajını kontrol edin.
Motoru boşta çalıştırmayı deneyin.
 
İlk açılışta f005 hatası ile karsilasiyorum, start verme gibi bir durum olmuyor zaten hatadan dolayı
 
Sürücü içinden;
-Besleme gerilimi,
-Yüksek, düşük voltaj alarm seviyelerini kontrol edin.
- Parametlerde sorun yok ise toprak bağlantısını kesip deneyin. ( Bir kaç defa başıma geldi.)
Bunlarda da sorun yoksa cihaz arızalı olabilir.
 
Motor kablolarını sürücüden çıkartıp öyle enerjilendirin.
Yine hata veriyorsa besleme voltajını ölçün voltaj normal ise sürücüyü değiştirin yada servise yollayın.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,878
Mesajlar
930,973
Kullanıcılar
452,748
Son üye
Baranturk34.

Yeni konular

Geri
Üst