Merhaba arkadaşlar, 1500 metre mesafeden 1*25+35 alpek kablo ile 3 hp monofaze dalgıç pompası nı çalıştırabilirmiyim.
Mümkün değil sen faz iletkenini 25 lik nötr iletkenini ise 35 lik bağlayacan.Her iki iletkeni 35 lik kabul etsek bile minimum kesit 120 lik çıkar. Yani gerilim düşümün % 10 dan daha büyük olur ve bir sürü problem yaşarsın.
Çok teşekkür ederim Emrullah bey, bilgi paylaşıldıkça anlam kazanır, benim için çok önemliydi.Regülatör çözüm olabilir ek olarak motora yakın noktada lokal kompanzasyon yaparsanız akımı daha da düşeceğinden birazda ordan fark eder 5 Kva regülatör işinizi görür ama gerilim aralığı genis olmalı (160-240) gibi servo kontrollu olmasına gerek yok bence elle kontrol kademeli tiplerden olabilir
Sami bey bu mesafede gerilim düşümü ne olur, yani son noktada 180 gerilim elde edebilirmiyim?Böyle uzun mesafeler için,kısadevre halinde,sigortanın atıp atmayacağı tahkiki yapılıp,sigortanın ona göre se-
çimi yapılmalıdır.