Eğer gerilimi aldığınız nokta trafo dibinde ise,180 voltu alabilirsiniz.Sigorta yerine 25 amp. MOTOR KORUMA
ŞALTERİ kullanmanız gerekir.MKŞ yerine,otomatik sigorta kullanmanız durumunda,motor uçlarında kısadevre olması halinde,baştaki sigorta atmaz.180 volt işinize ne derece yarar,o sizin bileceğiniz konu.Böyle bir uygula-
manın doğru bir uygulama olmadığınıda söylemek isterim.1500 mt. için,trifaze çözümün bile ekonomik olma-
sı oldukça zor.Jeneratör fikri belki daha uygun bir çözümdür.