alpek 1*25+35 kablo

Rojen21

Üye
Katılım
18 Eki 2018
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
47
Merhaba arkadaşlar, 1500 metre mesafeden 1*25+35 alpek kablo ile 3 hp monofaze dalgıç pompası nı çalıştırabilirmiyim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhaba arkadaşlar, 1500 metre mesafeden 1*25+35 alpek kablo ile 3 hp monofaze dalgıç pompası nı çalıştırabilirmiyim.

Mümkün değil sen faz iletkenini 25 lik nötr iletkenini ise 35 lik bağlayacan.Her iki iletkeni 35 lik kabul etsek bile minimum kesit 120 lik çıkar. Yani gerilim düşümün % 10 dan daha büyük olur ve bir sürü problem yaşarsın.
 
 
Peki regülatör kullansam sorun giderilebilirmi.yada sizin öneriniz ne olabilir?
 
Regülatör çözüm olabilir ek olarak motora yakın noktada lokal kompanzasyon yaparsanız akımı daha da düşeceğinden birazda ordan fark eder 5 Kva regülatör işinizi görür ama gerilim aralığı genis olmalı (160-240) gibi servo kontrollu olmasına gerek yok bence elle kontrol kademeli tiplerden olabilir
 
Çok teşekkür ederim Emrullah bey, bilgi paylaşıldıkça anlam kazanır, benim için çok önemliydi.
 
Böyle uzun mesafeler için,kısadevre halinde,sigortanın atıp atmayacağı tahkiki yapılıp,sigortanın ona göre se-
çimi yapılmalıdır.
 
Böyle uzun mesafeler için,kısadevre halinde,sigortanın atıp atmayacağı tahkiki yapılıp,sigortanın ona göre se-
çimi yapılmalıdır.
Sami bey bu mesafede gerilim düşümü ne olur, yani son noktada 180 gerilim elde edebilirmiyim?
 
Eğer gerilimi aldığınız nokta trafo dibinde ise,180 voltu alabilirsiniz.Sigorta yerine 25 amp. MOTOR KORUMA
ŞALTERİ kullanmanız gerekir.MKŞ yerine,otomatik sigorta kullanmanız durumunda,motor uçlarında kısadevre olması halinde,baştaki sigorta atmaz.180 volt işinize ne derece yarar,o sizin bileceğiniz konu.Böyle bir uygula-
manın doğru bir uygulama olmadığınıda söylemek isterim.1500 mt. için,trifaze çözümün bile ekonomik olma-
sı oldukça zor.Jeneratör fikri belki daha uygun bir çözümdür.
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…