İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
cosfi=0,8 durumuna göre motorun çekeceği akım:
P=1,732.U.I.cosfi
I=100000/1,732.380.0,8 I=190A
3x120+70 mm2 YAVV kablonun akım taşıma kapasitesi:
70cm yeraltında 20C toprak sıcaklığında 245A'dir (Yücel Kablo ve Türk Kablo verilerine göre.)
Alüminyum kablonun bağlantılarının iyi yapılması durumunda herangibir sorun çıkmayacaktır.
Evet sn. ekrem.kolu, benim de kullandığım pratik yol budur.
Merak eden arkadaşlara da söyleyelim 1,6 sayısının nereden geldiğini:
Bakırın iletkenlik katsayısı:56
Alüminyumun iletkenlik katsayısı :35
56/35=1,6
Yani 0,0124 lü kısa formülle bakır kesiti hesaplayınca, bunu 1,6 ile çarparsak ihtiyaç duyulan alüminyum kesiti elde ederiz.
Evet sn. ekrem.kolu, benim de kullandığım pratik yol budur.
Merak eden arkadaşlara da söyleyelim 1,6 sayısının nereden geldiğini:
Bakırın iletkenlik katsayısı:56
Alüminyumun iletkenlik katsayısı :35
56/35=1,6
Yani 0,0124 lü kısa formülle bakır kesiti hesaplayınca, bunu 1,6 ile çarparsak ihtiyaç duyulan alüminyum kesiti elde ederiz.
formule aluminyumun iletkenliğini eklersek.......0,0198 ....ile çarpınca çıkan sonuç aluminyum kesiti verir....yani bakırda ..0,0124......aluminyumda..0,0198....kolay gele
cosfi=0,8 durumuna göre motorun çekeceği akım:
P=1,732.U.I.cosfi
I=100000/1,732.380.0,8 I=190A
3x120+70 mm2 YAVV kablonun akım taşıma kapasitesi:
70cm yeraltında 20C toprak sıcaklığında 245A'dir (Yücel Kablo ve Türk Kablo verilerine göre.)
Alüminyum kablonun bağlantılarının iyi yapılması durumunda herangibir sorun çıkmayacaktır.
havai ve kapalı hat çekiminde kullandığımız alpek olarak isimlendirilen kablolar mesajınızda bahsetmiş olduğunuz YVV kablo olarak isimlendirilen kablolarmıdır.
havai ve kapalı hat çekiminde kullandığımız alpek olarak isimlendirilen kablolar mesajınızda bahsetmiş olduğunuz YVV kablo olarak isimlendirilen kablolarmıdır.
kapalı hat diye kastettiğim (havai izoleli aliminyum iletken) benim sormak istediğim asıl husus 264 A i taşıyabilecek havai hat olarak kullanılan aliminyum iletken (alpek) in isimlendirmesi nasıl olduğu ve burada kullanılacak iletken kesitini nasıl bulabileceğimdi. ilginiz için teşekkürler