Araştırmacı2 Merhabalar;
Alpek kabloda nötür iletkenin kalınlığı dengesiz yükten korunmak için değildir,normal havai alçak gerilim hatlara bakarsanız nötr iletkeni genelde faz iletkeninden küçük yada eşit olur (3 pansy+rose,3 aster+pansy gibi) AG kablolara bakarsanız nötr iletkeni genelde faz kesitin yarısı olur (3x95+50, 3X50+25 gibi) yeni yeni artık ag kablolarda da nört iletkeni faz ile aynı kesite çıktı dediğiniz dengesiz yükten dolayı (4x50,4x95).
Ancak nötr iletkeni faz iletkeninden daha büyük aplek dışında bir kablo veya hat tertipi kullanılmıyor,en azından ben rastlamadım ve kaynaklarda görmedim.
Alpek kabloda nötr iletkeni aynı zamandan mekanik taşıcı askı iletkeni olduğu için kalındır.