Alpek Kablolar

Katılım
25 Şub 2018
Mesajlar
244
Puanları
1
Yaş
41
Alpek kablolarda nötr iletkeni neden çıplaktır ve kesiti faz iletkenlerinden daha büyüktür ayrıca nötr iletkenine neden askı teli denir
 
Araştırmacı2 Merhabalar;
Alpek kablolar sadece havai hatlarda kullanılır yeraltı ,duvar ve tava üstü döşenmezler,genelde çok ağaçlık olan yerlerde havai hat ag iletkeni yerine kullanılır,nötr iletkeni üzerinden direk izalatörüne bağlanırlar,nötr teli hem nötr iletkeni olarak görev yapar hemde tüm alpek kaplonun mekanik yükünü fiziksel olarak kaldırır,iki direk arasında alpek kablo nötr teli ile gerdirilir ve bağlanır.
Nötr çıplak yapılır çünkü alpek kablo bir havai hat şeklidir sadece faz iletkenleri izoleli yapılır tehlike oluşmasın diye.
Alpek kablonun bağlanacağı ag direğin cer kuvveti nötr iletkeninin kesitine göre belirlenir.

Kolay Gelsin
 
Araştırmacı2 Merhabalar;
Alpek kablolar sadece havai hatlarda kullanılır yeraltı ,duvar ve tava üstü döşenmezler,genelde çok ağaçlık olan yerlerde havai hat ag iletkeni yerine kullanılır,nötr iletkeni üzerinden direk izalatörüne bağlanırlar,nötr teli hem nötr iletkeni olarak görev yapar hemde tüm alpek kaplonun mekanik yükünü fiziksel olarak kaldırır,iki direk arasında alpek kablo nötr teli ile gerdirilir ve bağlanır.
Nötr çıplak yapılır çünkü alpek kablo bir havai hat şeklidir sadece faz iletkenleri izoleli yapılır tehlike oluşmasın diye.
Alpek kablonun bağlanacağı ag direğin cer kuvveti nötr iletkeninin kesitine göre belirlenir.

Kolay Gelsin
Peki nötr iletkeni neden daha kalın kesitlidir ayrıca alpek kabloların direk boyları alüminyum çıplak iletkenli hava hattı kablolarına göre neden daha kısadır
 
Peki nötr iletkeni neden daha kalın kesitlidir ayrıca alpek kabloların direk boyları alüminyum çıplak iletkenli hava hattı kablolarına göre neden daha kısadır

Nötr teli kalındır çünkü bu tel hem nötür iletkenidir hemde tüm alpek kabloyu taşıyan ve gerdirmesinin yapıldığı teldir,tüm alpek kablonun mekanik yükünü havada nötr iletkeni taşır,yani nötr iletkeninin kalın olması elektriksel durumdan ziyade alpek kaplo tüm yükün nötr iletkeni tarafından taşınmasındandır bu nedenle normal faz iletkeninden kalın yapılır.
Direk boyuna gelince alpek kablolar için ayrı direk kullanılmaz normal AG şebekede kullanılan veya müşterek şebeke ise müşterek OG+AG direkleri kullanılır.Sehim ilgili yönetmelik de belirtilen değerin altına inmediği müddetçe direk boyunu kısa tutmak her zaman ana hedeftir.

Kolay Gelsin
 
Nötr teli kalındır çünkü bu tel hem nötür iletkenidir hemde tüm alpek kabloyu taşıyan ve gerdirmesinin yapıldığı teldir,tüm alpek kablonun mekanik yükünü havada nötr iletkeni taşır,yani nötr iletkeninin kalın olması elektriksel durumdan ziyade alpek kaplo tüm yükün nötr iletkeni tarafından taşınmasındandır bu nedenle normal faz iletkeninden kalın yapılır.
Direk boyuna gelince alpek kablolar için ayrı direk kullanılmaz normal AG şebekede kullanılan veya müşterek şebeke ise müşterek OG+AG direkleri kullanılır.Sehim ilgili yönetmelik de belirtilen değerin altına inmediği müddetçe direk boyunu kısa tutmak her zaman ana hedeftir.

Kolay Gelsin
Acaba nötr iletkenin kesitinin kalın tutulmasının bir sebebi de dengesiz yüklerden dolayı nötr iletkeninden akım geçmesi olabilir mi?
 
Acaba nötr iletkenin kesitinin kalın tutulmasının bir sebebi de dengesiz yüklerden dolayı nötr iletkeninden akım geçmesi olabilir mi?

Araştırmacı2 Merhabalar;
Alpek kabloda nötür iletkenin kalınlığı dengesiz yükten korunmak için değildir,normal havai alçak gerilim hatlara bakarsanız nötr iletkeni genelde faz iletkeninden küçük yada eşit olur (3 pansy+rose,3 aster+pansy gibi) AG kablolara bakarsanız nötr iletkeni genelde faz kesitin yarısı olur (3x95+50, 3X50+25 gibi) yeni yeni artık ag kablolarda da nört iletkeni faz ile aynı kesite çıktı dediğiniz dengesiz yükten dolayı (4x50,4x95).
Ancak nötr iletkeni faz iletkeninden daha büyük aplek dışında bir kablo veya hat tertipi kullanılmıyor,en azından ben rastlamadım ve kaynaklarda görmedim.
Alpek kabloda nötr iletkeni aynı zamandan mekanik taşıcı askı iletkeni olduğu için kalındır.

Kolay gelsin
 
Araştırmacı2 Merhabalar;
Alpek kabloda nötür iletkenin kalınlığı dengesiz yükten korunmak için değildir,normal havai alçak gerilim hatlara bakarsanız nötr iletkeni genelde faz iletkeninden küçük yada eşit olur (3 pansy+rose,3 aster+pansy gibi) AG kablolara bakarsanız nötr iletkeni genelde faz kesitin yarısı olur (3x95+50, 3X50+25 gibi) yeni yeni artık ag kablolarda da nört iletkeni faz ile aynı kesite çıktı dediğiniz dengesiz yükten dolayı (4x50,4x95).
Ancak nötr iletkeni faz iletkeninden daha büyük aplek dışında bir kablo veya hat tertipi kullanılmıyor,en azından ben rastlamadım ve kaynaklarda görmedim.
Alpek kabloda nötr iletkeni aynı zamandan mekanik taşıcı askı iletkeni olduğu için kalındır.

Kolay gelsin
Peki OG,YG ve ÇYG de nötr iletkeninin faz iletkenlerine göre kesiti nasıl olur?
 
Peki OG,YG ve ÇYG de nötr iletkeninin faz iletkenlerine göre kesiti nasıl olur?
OG,YG ve ÇYG havai hatlarda nötr iletkeni olmaz bu hatlar 3 faz şeklinde iletilirler,YG iletim tesisisi yıldız bağlı trafolarında nötr iletkeni trafo çıkışında hemen toraklanır ve iletim nötürsüz yapılır, YG/0G trafolarda OG
çıkışı direnç üzerinden hemen topraklanır,burdaki direnç nötr noktasında oluşacak arızalara karşı akımı sınırlar ve OG hatlarda nötür iletkeni olmadan tesis edilir.
Sadece YG hatlarda en üste koruma iletkeni tesis edilir bu da adı üzerinde koruma amaçlı bir topraklama iletkenidir.
Bu arada OG,YG,ÇYG kavramları artık kullanılmıyor 1kV üstü YG altı AG kabul ediliyor ancak alışkanlık olduğu üzere kullanılıyor.
Kolay Gelsin
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,864
Mesajlar
930,851
Kullanıcılar
452,726
Son üye
ugur Göktürk

Yeni konular

Geri
Üst