Alpek kablolu demir direklerde topraklama yapılır mı?

Katılım
30 Eki 2011
Mesajlar
3
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar.
Havai hat projesinde çaşılıyorum.Projede demir tip kafes ve I tipi direkler aracılığı ile ALPEK kablo taşınıyor.Yalnız,projede bütün demir direkler topraklanmış gösteriyor.Sizce bu direklerin topraklanmasına gerek var mı?
Alpek kablolar da sadece nötr hattı çıplak, diğer fazlar izoleli.

Teşekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
bahsetiniz topraklama koruma topraklaması
elektrik tesisleri ve topraklama yönetmenliklerinde belirtilmiştir.yapılması zorunludur.
 
bahsetiniz topraklama koruma topraklaması
elektrik tesisleri ve topraklama yönetmenliklerinde belirtilmiştir.yapılması zorunludur.


Evet ama kablolar izoleli olduğu için kablo ile direk arasında herhangi bir temas söz konusu olmayacak.Yine de kabloların yırtılıp direğe temas etme ihtimalini mi göz önüne alıp topraklama yapacağız yoksa direğe yıldırım çarpma ihtimaline karşı mı?
 
topraklama levhası yada bakır kazıklardan çakcan sonra megeri alıp ölçümünü yap 0.5ohm çıkması gerekiyor çıkmazsa ilave kazık çakarsın her iki kazığın arası enaz 5 m olması gerekiyor
 