acemipicci
Üye
- Katılım
- 21 Tem 2008
- Mesajlar
- 16
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
Arkadaşlar merhaba,
Örnek verecek olursam 1600 kVA yada 2000kVA gibi bir jeneratöre faz başına 5 yada 7 adet, jeneratör gücüne göre 1x240mm2 kablo öneriliyor. Fakat jeneratör üzerinde kablo bağladığımız bara 100x10 mm gibi bir bara oluyor. Yani 1000 mm2 bir kesit oluyor bu ısım. Bara akım taşıma kapasitelerinden baktığımda jeneratör üzerindeki bu orjinal bara kesiti genelde nominal akımı taşımaya yeterli olmuyor. Fakat makineyi çalıştırdığımızda da herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Bu noktada bir fikriniz var mı? Jeneratör üzerindeki bara kesiti düşük olmasına rağmen nasıl oluyor da bir sorun olmuyor? Çünkü bir pano da bara yapmak istesek bara seçimi için direk bara akım taşıma kapasitelerinden yararlanarak bazen 2 adet bazen 3 adet bara seçiyoruz bu kesitlerde. (AYNI DURUM BİR TRAFO İÇİN DE GEÇERLİ)
Örnek verecek olursam 1600 kVA yada 2000kVA gibi bir jeneratöre faz başına 5 yada 7 adet, jeneratör gücüne göre 1x240mm2 kablo öneriliyor. Fakat jeneratör üzerinde kablo bağladığımız bara 100x10 mm gibi bir bara oluyor. Yani 1000 mm2 bir kesit oluyor bu ısım. Bara akım taşıma kapasitelerinden baktığımda jeneratör üzerindeki bu orjinal bara kesiti genelde nominal akımı taşımaya yeterli olmuyor. Fakat makineyi çalıştırdığımızda da herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Bu noktada bir fikriniz var mı? Jeneratör üzerindeki bara kesiti düşük olmasına rağmen nasıl oluyor da bir sorun olmuyor? Çünkü bir pano da bara yapmak istesek bara seçimi için direk bara akım taşıma kapasitelerinden yararlanarak bazen 2 adet bazen 3 adet bara seçiyoruz bu kesitlerde. (AYNI DURUM BİR TRAFO İÇİN DE GEÇERLİ)