Alternatör Uyartımı (resimli) yardım

Sayın Hocam; şimdi uyartım dinamosundan gelen Doğru akımın rotordaki sargılara aktarımın fırça ile olduğunu göstermişsiniz.
Peki bu Doğru akımın volt'u sistemine göre değişir sanırım. Peki bir santral generatörü için uyartım için kaç volt gerekir?

O da santralden santrale değişir tabii...Mevcut bir HESden örnek vereyim:4,2 MVA gücünde 6.3 kW luk generatör için anma yükünde uyarma gerilimi 96 V, uyarma akımı 13,11 A olarak verilmiş.Gerilim 47,5 Volt ile 210 V arasında ayarlanabiliyor.

Bir makalede rastgeldiğim 500 MWlık büyük santralde ise ana uyarma generatörünün gerilimi 600 V (maksimum 1000 V) ,uyarma akımı 6.3 kA, (yardımcı uyarmanın gerilim ve akımı ise 220 V ve 195 A)
 
merhaba forumda bende yeniyim ve bir alternatör arızası ile karşı karşıyayım dizel motor çalışıyor fakat şalteri I konumuna getirince yani besleme yapınca dizeli susturuyor arıza veriyor alternatör çıkış uçlarında ise hiç bir voltaj görmüyorum nedendir?Teşekkürler...
 
Herkese selamlar çok geç.bulduğum bu konrol kalemi yaşlı bir üyesi,olarak ruzgar türbünü yapma fikrindeyim.elimde.180.v 4000 devir 2 hp bir koşu bandı motorum var el ile hafif çevir memde.led lambaları yakıyor.bu motordan,ruzgar türübünü olurmu .cevap verirseniz sevinirim.
 