alternatörler

Katılım
17 Ara 2012
Mesajlar
2
Puanları
1
arkadaşlar üç fazlı alternatörlerin ohmik,kapasitif ve endüktif yük altında gerilim değişimleri ile ilgili bilsi olanlardan paylaşım bekliyorum
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
alternatör derken senkron generatörü mü kasttiğinizi varsayıyorum. Senkron generatör, eğer şebekeden bağımsız çalışıyorsa, omik ve endüktif yüklemede uç gerilimi düşer,kapasitif yüklemede ise gerilim yükselir. Burada uç geriliminin endüklenen gerilimden daha düşük/daha yüksek olmasından bahsediyorum. Şebekeye paralel çalışan generatörde ise uç gerilimi serbestçe değişemeyeceğinden şebekeyle olan reaktif güç alışverişinde değişiklikler olur.

Ne kadar ayrıntıya ihtiyacınız var. Açalım mı daha?
 
teşekkürler içinden istediğim bağıntıyı cıkardım tekrar teşekkürler...
 