Altivar 312

yunusx

Katılımcı Üye
Katılım
1 Kas 2007
Mesajlar
880
Puanları
56
altivar 28 ile altivar 312 arasında RJ45 konektör soketi arasında fark varmıdır, altivar 28 arıza yapmıştı yerine aynı güçte 312 taktık bağladığımızdan bu yana sık sık SLF haberleşme hatası veriyor plc ile sürücü kontrolü RJ45 konektör kablosu ile yapılıyor
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
kablo bağlantı farkı yokta modbus adres farkıvar atv 312 ile atv 31 modbus adresleri aynı fakat atv 28 ile atv 312 modbus adreslerinin bazıları ayı fakat çoğu farklı osebepten modbus hatası veriyor olmalı bunu düzeltebilmen için plc de atv 28 için yazılmış olan modbus adreslerini atv 312 nin modbus adresleriyle değiştirmen lazım yada atv 28 sürücü bulup kullanman lazım

atv 28 modbus kablo bağlantısı rj45 kilit alttakalacak şekilde 2-7 kısadevre 3-A --- 5- B ye bağlı olmasılazım atv 312 modbus kablo bağlantısı 4-A ----- 5-B ----- 8-SG bağlı olmasılazım
ama ilk önce plc deki adresleri değiştirmen gerekecek.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
dcb arızası veriyor menüden sonra ready oluyor arkadaşlar yani start derken hata veriyor
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…