Altivar71 anlık enerji kesintisinde epf1 hatasını otomatik reset tanımlama parametresi hakkında yardım

Cannbyk

Üye
Katılım
23 May 2020
Mesajlar
2
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar altivar71 vf hakkında anlık enerji kesilip tekrar geldiğinde epf1 hatasına geçiyor lojik olarak reset tanımlanmış fakat otomatik resetleyip hazır duruma geçmesi için hangi parametre değeri hangi menüden girileceğime dair bilgisi olan var mı?
 
Sizin belirttiğiniz arıza kodu sebebi, enerji kesilmesi değil.Enerji kesilme arızası "phf veya usf olarak görunuyor.
epf1 ise, harıcı bır kullanılan cıhazla ilgili arıza olarak görünüyor. Öncelıkle bu arızayı diermeniz gerekir.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Görüntüsü (129).png
    Ekran Görüntüsü (129).png
    226.2 KB · Görüntüleme: 41
  • Ekran Görüntüsü (130).png
    Ekran Görüntüsü (130).png
    252.1 KB · Görüntüleme: 34
  • Ekran Görüntüsü (131).png
    Ekran Görüntüsü (131).png
    177 KB · Görüntüleme: 24
özellikle her enerji kesilip anlık geldiğinde bu hataya geçiyor panodan pako şalteri anlık kapatıp açtığımda tekrarlıyor ve epf1 hatasına geçiyor neden olabilir peki?
 
özellikle her enerji kesilip anlık geldiğinde bu hataya geçiyor panodan pako şalteri anlık kapatıp açtığımda tekrarlıyor ve epf1 hatasına geçiyor neden olabilir peki?
Sürücü ile aynı hat üzerinden beslenen ve devreye girdiğinde yüksek akım çeken bir yük varmı sistemde?

1-Lojik 1 olarak atanan otomatik reset, genel resetleme şartıdır. (SAYFA 92-RSF Ekran KODUYLA BELİRTİLMİŞTİR.)
2-Zeybek abimin dediğine odaklanın. Sürücünün besleme hattında bir kesici var mı? (Kontaktör vs.) Sürücü parametrelerinden besleme geldiğinde direk çalışsın şeklinde ayarlanmış olabilir. Bu kontaktör kontaklarında bir sorun olması durumunda sürücüyü hataya geçirebilir.

Sürücünün otomatik olarak kendine reset atmasını istiyorsunuz. Ancak bu sefer sürücünün hangi hatalardan dolayı duruşa geçtiğini nasıl göreceksiniz. Bence doğru bir uygulama değil. Altivar'da bir kaç hataya özel olarak reset attırabiliyorsunuz diye hatırlıyorum. Bununla ilgili ekte bulunan pdf dosyasının 92 sayfasındaki resetleme şartlarını inceleyebilirsiniz.

Örneğin Hız kontrol cihazı aşırı ısınma hatası algılamayı baskılamak,hız kontrol chazının korunmamasıyla sonuçlanır. Parametre ayarı yaparken dikkat edin.
 

Ekli dosyalar

  • Altivar_312_programlama_parametre_kılavuzu_tr.pdf
    1.9 MB · Görüntüleme: 10
Arkadaş soruyu, ATV71 için sormuş. Gerçi bir çok parametre aynı olabilir. Ama, ATv 71, çok fonksıyonlu özel bir cıhaz.
 
Arkadaş soruyu, ATV71 için sormuş. Gerçi bir çok parametre aynı olabilir. Ama, ATv 71, çok fonksıyonlu özel bir cıhaz.
Haklısınız. otomatik olarak hangi hataların resetlenip resetlenmeyeceği ekteki pdfte 99-100-101-102-103 nolu sayfalarda belirtilmiş.
 

Ekli dosyalar

  • ATV71_user_guide_tr.pdf
    1.8 MB · Görüntüleme: 5

Forum istatistikleri

Konular
129,880
Mesajlar
930,985
Kullanıcılar
452,751
Son üye
djfkdjdjkjyj

Yeni konular

Geri
Üst