Arkadaşlar bu kablolar 250 kVA trafonunun cift 3×95+50 iniş kablosu bu skp pabuçlar çelik olduğu için mi yanıyor yoksa kablolardan eşit miktarda akim geçmediği için olabilir mi ?
Aşırı yük var, orta faza fazla yüklenme (dengesiz yüklenme) var, Kuvvetle muhtemel pabucu pabuç pensesi ile değil çekiçle falan ezip üzerini bantlamışlar. Paralel kablolamada direnç farkı oluşunca yük akımlarının paylaşımıda haliyle farklı oluyor. Piyasada envayi çeşit pabuç var, kaliteli belgeli ürünler kullanılmalı.
Arkadaşlar tekrar soruyorum özür dileyerek bu TMŞ nin girişleri neden yanar.
Not:250kVA trafo, 400 amper TMŞ, çift 95 alüminyum iniş kablosu ,çelik skp,bakır bara bağlantılı,maksimum yük 5 adet 30 hp dalgıc pompa .
Sn @tex muhtemelen bu şalterin girişinde usta anahtar falan unuttu enerji verincede patladı. Kısa devre oluşumuna neden olan bir parça olduğunu düşünüyorum.
Arkadaşlar tekrar soruyorum özür dileyerek bu TMŞ nin girişleri neden yanar.
Not:250kVA trafo, 400 amper TMŞ, çift 95 alüminyum iniş kablosu ,çelik skp,bakır bara bağlantılı,maksimum yük 5 adet 30 hp dalgıc pompa .
Sn @tex muhtemelen bu şalterin girişinde usta anahtar falan unuttu enerji verincede patladı. Kısa devre oluşumuna neden olan bir parça olduğunu düşünüyorum.
Kısa devre fakat unutulmuş bir şey yok bence ,bu şekilde bir kac sıkıntı tmş yanmasıyla karşılaştım alüminyum kablodan başlayarak , en sonunda tmş yanıyor ve bu sekilde kısa devre varmış gibi göteriyor