En üstte bir resim attım Sami bey daha önce öyleydi şimdi tmşnin giriş baraları yandı rica etsem biraz daha açıklayabilir misinizPatlama noktası civarında ceset ! varmı ? Görünen birşey yoksa,bakımsızlık ve rutubet nedeniyle izolasyon bozukluğu olabilir.
Gevşek kaldığı içinde olabilir. kullanıldığı malzeminde akıma karşı dirençsiz kaldığı da olabılır.Arkadaşlar tekrar soruyorum özür dileyerek bu TMŞ nin girişleri neden yanar.
Not:250kVA trafo, 400 amper TMŞ, çift 95 alüminyum iniş kablosu ,çelik skp,bakır bara bağlantılı,maksimum yük 5 adet 30 hp dalgıc pompa .
Kısa devre fakat unutulmuş bir şey yok bence ,bu şekilde bir kac sıkıntı tmş yanmasıyla karşılaştım alüminyum kablodan başlayarak , en sonunda tmş yanıyor ve bu sekilde kısa devre varmış gibi göteriyorSn @tex muhtemelen bu şalterin girişinde usta anahtar falan unuttu enerji verincede patladı. Kısa devre oluşumuna neden olan bir parça olduğunu düşünüyorum.