motoru yıldız veya üçgen bağlantısında her bir faz için akım ölçmeye gerek yok tek fazın çektiği akımı ölçmek yeterli
sizin yaptığınız bağlantıda farklı değerler göstermesi normal ama 3 ampermetrenin akım değeri arasında çok fark olmaz çok küçük değerde farlılıklar gösterirler bu farklılıklar ölçme hatalarından yani ölçü aletlerinin kalibrasyon uyumsuzluğundan ve motorun sargılarındaki küçük empedans farklılıklarından dolayı oluşur.
motor yıldız bağlı olarak çalıştırılacaksa tek fazın çektiği akım hat akımına eşittir . yani motorun çektiği akımdır termik bu akıma göre seçilir ve ayarlanır
motor üçgen bağlı olarak çalıştırılacaksa tek fazın çektiği akım 1.73 değeri ile çarpılır sonuç hat akımına eşittir . yani bir faza bağlı ampermetre değeri çarpı 1.73 eşittir motorun hat akımı termik bu akıma göre seçilir ve ayarlanır