3 fazlı bir motorun çektiği akımı ampermetreyle nasıl bulurum meela her faz arasını amper metreyle ölçtük her faz arasında farklı değerler çıkacak toplam çekilen amperi nasıl bulacağız termik ayarını nasıl yapacağım veya neye göre yapcam yardımcı olursanız memnun olurum
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
3 fazlı bir motor eğer motordan başka birşey bağlı değilse farklı akımlar çekmesi anormal bir durumdur. yakın değerde farklı akımlar çekilebilir. her fazdan çekilen akımı ölç en yüksek olanına göre termiğini ayarla. 3 fazlı sistemde her fazın akımını toplamana gerek yoktur.
 
motoru yıldız veya üçgen bağlantısında her bir faz için akım ölçmeye gerek yok tek fazın çektiği akımı ölçmek yeterli
sizin yaptığınız bağlantıda farklı değerler göstermesi normal ama 3 ampermetrenin akım değeri arasında çok fark olmaz çok küçük değerde farlılıklar gösterirler bu farklılıklar ölçme hatalarından yani ölçü aletlerinin kalibrasyon uyumsuzluğundan ve motorun sargılarındaki küçük empedans farklılıklarından dolayı oluşur.
motor yıldız bağlı olarak çalıştırılacaksa tek fazın çektiği akım hat akımına eşittir . yani motorun çektiği akımdır termik bu akıma göre seçilir ve ayarlanır
motor üçgen bağlı olarak çalıştırılacaksa tek fazın çektiği akım 1.73 değeri ile çarpılır sonuç hat akımına eşittir . yani bir faza bağlı ampermetre değeri çarpı 1.73 eşittir motorun hat akımı termik bu akıma göre seçilir ve ayarlanır
 