yavuzbatyir Üye Katılım 5 Eki 2011 Mesajlar 525 Puanları 31 Yaş 44 Konum Ikitelli OSB 24 Ağu 2020 #1 2000wat/220volt= 9 amp sonucu cikiyor ancak tesisata baglayinca resiztansi 14 amp cekiyo hata nerde
ATAŞ Mühendislik Profesyonel Üye Katılım 28 Eyl 2006 Mesajlar 1,394 Puanları 281 Konum Konya 24 Ağu 2020 #2 #rezistansin etiketini paylasiniz. #vy rezistansin boyu kısaltılmış olabilir mi?
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,841 Puanları 3,956 Konum İstanbul 24 Ağu 2020 #3 2000 yazan yerde !
Konu Sah yavuzbatyir Üye Katılım 5 Eki 2011 Mesajlar 525 Puanları 31 Yaş 44 Konum Ikitelli OSB 24 Ağu 2020 #4 mehmetemin' Alıntı: #rezistansin etiketini paylasiniz. #vy rezistansin boyu kısaltılmış olabilir mi? Genişletmek için tıkla ... Bi konu daha var pens amp metre 14 gosteriyor sistemdeki manuel ampermetre 9 gostermekte
mehmetemin' Alıntı: #rezistansin etiketini paylasiniz. #vy rezistansin boyu kısaltılmış olabilir mi? Genişletmek için tıkla ... Bi konu daha var pens amp metre 14 gosteriyor sistemdeki manuel ampermetre 9 gostermekte
arkaplan Profesyonel Üye Katılım 26 Şub 2011 Mesajlar 9,496 Puanları 2,956 24 Ağu 2020 #5 yavuzbatyir' Alıntı: Bi konu daha var pens amp metre 14 gosteriyor sistemdeki manuel ampermetre 9 gostermekte Genişletmek için tıkla ... Başka ürün de deneyin 220 volt voltaj ölçümü ?
yavuzbatyir' Alıntı: Bi konu daha var pens amp metre 14 gosteriyor sistemdeki manuel ampermetre 9 gostermekte Genişletmek için tıkla ... Başka ürün de deneyin 220 volt voltaj ölçümü ?
serkan_48 Üye bildiğin dümdüz üye Katılım 5 Ağu 2009 Mesajlar 14,376 Puanları 4,156 Yaş 44 Konum Antalya 24 Ağu 2020 #6 9 amperden 14 ampere nerdeyse %50 artış var. Bu artışı bildiğim hiçbir rezistans kaldırmaz. hadi olsun olsun 1 amper olsun. Bence ölçüm yaptığınız aletin kalibrasyonunda sorun olabilir. Yoksa o rezistans kül olur.
9 amperden 14 ampere nerdeyse %50 artış var. Bu artışı bildiğim hiçbir rezistans kaldırmaz. hadi olsun olsun 1 amper olsun. Bence ölçüm yaptığınız aletin kalibrasyonunda sorun olabilir. Yoksa o rezistans kül olur.
arkaplan Profesyonel Üye Katılım 26 Şub 2011 Mesajlar 9,496 Puanları 2,956 24 Ağu 2020 #7 yavuzbatyir' Alıntı: Bi konu daha var pens amp metre 14 gosteriyor sistemdeki manuel ampermetre 9 gostermekte Genişletmek için tıkla ... pensampmetre kalibre edilmiş mi ? kaç ohm R : ? 2000 watt / 220 volt = 9.09 amper R : 24.2 ohm
yavuzbatyir' Alıntı: Bi konu daha var pens amp metre 14 gosteriyor sistemdeki manuel ampermetre 9 gostermekte Genişletmek için tıkla ... pensampmetre kalibre edilmiş mi ? kaç ohm R : ? 2000 watt / 220 volt = 9.09 amper R : 24.2 ohm
emodiyator Profesyonel Üye Katılım 13 Kas 2008 Mesajlar 2,983 Puanları 1,640 Konum BİTLİS 24 Ağu 2020 #8 Ucuz kalitesiz pensampermetreler pilleri zayıflayınca hatali ölçüm verebilirler. Akım ölçümlerinde true rms değerini gösteren ampermetre olması lazım
Ucuz kalitesiz pensampermetreler pilleri zayıflayınca hatali ölçüm verebilirler. Akım ölçümlerinde true rms değerini gösteren ampermetre olması lazım
arkaplan Profesyonel Üye Katılım 26 Şub 2011 Mesajlar 9,496 Puanları 2,956 25 Ağu 2020 #9 başka pensampermetre ile tekrar ölçüm yapın . 2000 watt 142.8 volt 14 amper
Konu Sah yavuzbatyir Üye Katılım 5 Eki 2011 Mesajlar 525 Puanları 31 Yaş 44 Konum Ikitelli OSB 25 Ağu 2020 #10 arkaplan' Alıntı: başka pensampermetre ile tekrar ölçüm yapın . 2000 watt 142.8 volt 14 amper Genişletmek için tıkla ... Baskabi cihazla tekrar olctuk 14 gosteriyor unit marka pense amp metre ile olctuk mehmetemin' Alıntı: #rezistansin etiketini paylasiniz. #vy rezistansin boyu kısaltılmış olabilir mi? Genişletmek için tıkla ... Restansi baska bi firmada test ettik sorun yok 2 gundur problemi cozemedik
arkaplan' Alıntı: başka pensampermetre ile tekrar ölçüm yapın . 2000 watt 142.8 volt 14 amper Genişletmek için tıkla ... Baskabi cihazla tekrar olctuk 14 gosteriyor unit marka pense amp metre ile olctuk mehmetemin' Alıntı: #rezistansin etiketini paylasiniz. #vy rezistansin boyu kısaltılmış olabilir mi? Genişletmek için tıkla ... Restansi baska bi firmada test ettik sorun yok 2 gundur problemi cozemedik