Tek akım ölçmeyin işte, akabinde gerilimi de ölçün başka türlü açıklama yapamıyoruz. Sn. @arkaplan ın son mesajında yazdığı gibi gerilim bu derece düşmüş mü anlayalım, hatta bir kaç prizde tekrar edin.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Baskabi cihazla tekrar olctuk 14 gosteriyor unit marka pense amp metre ile olctuk
Restansi baska bi firmada test ettik sorun yok 2 gundur problemi cozemedik
manuel ampermetre ile aynı yerden
ölçümü ( buradan mı ) yaptınız .
sistemi takıp edip çeşitli yerlerden amper ölçümü yapmanız .
amper değişiklik durumu ?
kablo çapı kesiti yetersizlik olabilir , bağlantılarda sorun . üründe sorun .
RMS ölçtüğüne emin misin?
Sanki peak akım anını ölçüyorsun.
Irms = Im / kök2
Irms = 14 / 1.4 = 9.89 Amper