Amper hesaplama Hata nerde

Tek akım ölçmeyin işte, akabinde gerilimi de ölçün başka türlü açıklama yapamıyoruz. Sn. @arkaplan ın son mesajında yazdığı gibi gerilim bu derece düşmüş mü anlayalım, hatta bir kaç prizde tekrar edin.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
RMS ölçtüğüne emin misin?
Sanki peak akım anını ölçüyorsun.
Irms = Im / kök2
Irms = 14 / 1.4 = 9.89 Amper
 
Baskabi cihazla tekrar olctuk 14 gosteriyor unit marka pense amp metre ile olctuk

Restansi baska bi firmada test ettik sorun yok 2 gundur problemi cozemedik

Rezistans ile neyi ısıtıyorsunuz?

Rezistansı neyle sürüyorsunuz? (Fiş, kontaktör, ssr, driver...)
 
Baskabi cihazla tekrar olctuk 14 gosteriyor unit marka pense amp metre ile olctuk
Restansi baska bi firmada test ettik sorun yok 2 gundur problemi cozemedik

tesisat bağlantısı ürünlerin fotoları yayınlamanız . ( sistem )
yeni sistemi ( ilk kullanım )
yoksa
daha önce bu durum yoktu sonra oluştu .

Bi konu daha var pens amp metre 14 gosteriyor sistemdeki manuel ampermetre 9 gostermekte

manuel ampermetre ile aynı yerden
ölçümü ( buradan mı ) yaptınız .

sistemi takıp edip çeşitli yerlerden amper ölçümü yapmanız .
amper değişiklik durumu ?
kablo çapı kesiti yetersizlik olabilir , bağlantılarda sorun . üründe sorun .

RMS ölçtüğüne emin misin?
Sanki peak akım anını ölçüyorsun.
Irms = Im / kök2
Irms = 14 / 1.4 = 9.89 Amper

ölçümü nasıl yaptınız ?

benzer olmalı ?
 