Bu konuyu seneler önce tartışmıştık uzun uzun açıklamalarda bulunmuştum. 3 Faz sistemde dengesiz yüklenme oranınca yük tarafındaki nötr'den trafoya yıldız noktasına akım akar, nötr kesiti ve direncine göre bir gerilim oluşur. Nötr'den akan akımın vektörel olarak faz açısı fazlara ait yüklerin cinsine cosfi'ye göre değişir. Bunun neticesi Her fazın nötr ile arasındaki gerilim farklı çıkar. Burada sorun1)Dengesiz yüklenme sorun2)Nötr iletken kesit yetersizliğidir.
Nötr-toprak birleşimi yok ise Faz-Nötr gerilimi , Faz-toprak gerilimine yakın ise topraklamanın varlığından bahsedilebilir ama bu topraklama direncinin düşük yani iyi olduğunun kanıtı değildir.
Fazlar ile Nötr arası gerilimin ölçümünde nötr gerilimi etkendir buda dengesiz yüklenme ve nötr direncine bağlı değişir.
Fazlar ile toprak arası gerilimin ölçümünde dengesiz yüklenmeden dolayı değişken faz gerilimleri ve topraklama direnç değeri etkendir.
Nötr-Toprak arası gerilim ölçümü ise daha karmaşık olup dengesiz yük akım, nötr direnci ve toprak direncine bağlı değişir.
Sonuç: Topraklama direncini meger cihazıyla yada prizden ölçen cihaz kullanarak tespit edin.