Ana panoda kaçak akım koruma olduğu için, ana panoda baradan topraklama ölçümü gayet normal bir durum. Ana panodan yapılan ölçüm uygunsa Ana pano ile tali panolar arası topraklama iletkenide mevcutsa sıkıntı olmuyor, bildiğiniz üzere kaçak akım koruma varsa topraklama direnci sıkıntı olmuyor (300mA'de 166,66ohm)
Bir yapıda yüzlerce değil binlerce priz var bu nedenle son noktadan ölçüm mümkün olmuyor, prizlerdeki sıkıntıyı minimuma indirgemek adına birkaç prizden kaçak akımı attırarak kontrol sağlıyoruz. Son alıcıda 30mA koruma olduğundan topraklama var olduğu müddetçe direnci %99 sıkıntı olmaktan çıkıyor.